29.05.2021 в 13:47:46
Dron/9K написал: В общем, каждый художник делает как велит его сердце :) Вопрос по проводам, подходящим к контакторам, там такие вот клеммы:
Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ? или туда только вилочные правильно запихивать типа таких? Чего-то я боюсь, что если применять НШВИ, то будет перекашивать гайку и не зажимать как положено.
Dron/9K, Если влезет то ншви
29.05.2021 в 19:07:34
serj12 написал:
СтранникXXI написал: фаза-ноль/право-лево - нет.
надо им сообщить , а то фигню какую то печатают :nо:
Вырываете фразу из контекста.
dokar написал: И по существу это относится ко всей электромеханике
Или Вы думаете, что у всех 2П УЗО непринципиально подключение нуля и фазы?
29.05.2021 в 19:13:45
СтранникXXI написал: Или Вы думаете, что у всех 2П УЗО непринципиально подключение нуля и фазы?
Почему сразу у всех? У некоторых. А еще у некоторых это скрыто маркировкой.
29.05.2021 в 20:55:20
СтранникXXI написал: Что значит "скрыто маркировкой"?
Ну как что. Нарисовано типа плюс-минус, а на самом деле пофигу. Это же очевидно. Думаете, у того же сименса механизмы разные? :popcorn
29.05.2021 в 21:53:23
Dron/9K написал: Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ?
Можно попробовать НШВИ, но если разделить жилу ввиде вилки и зажать криминала тоже не будет. Или просто необжатый многопроволочный вставить в зажим. Так конечно не по феншую,но на практике работает без проблем и нареканий.ИМХО.
29.05.2021 в 22:21:48
Radio написал:
СтранникXXI написал: Что значит "скрыто маркировкой"?
Ну как что. Нарисовано типа плюс-минус, а на самом деле пофигу. Это же очевидно. Думаете, у того же сименса механизмы разные? :popcorn
Вообще-то, согласно стандарту, буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.
29.05.2021 в 22:29:46
СтранникXXI написал:
serj12 написал:
СтранникXXI написал: фаза-ноль/право-лево - нет.
надо им сообщить , а то фигню какую то печатают :nо:
Вырываете фразу из контекста.
dokar написал: И по существу это относится ко всей электромеханике
Или Вы думаете, что у всех 2П УЗО непринципиально подключение нуля и фазы?
СтранникXXI, Вероятно сказанное мной относится только к ипу АС. У более сложных УЗО присутствуют электронные компоненты требуют фазировки питания .
29.05.2021 в 22:32:48
Кроме УЗО есть например АВ где на линии L просто рубильник без тепловой итп защиты
29.05.2021 в 22:48:58
СтранникXXI написал: буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного
Не сочиняйте.
29.05.2021 в 23:55:44
СтранникXXI написал: Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.
можно поподробнее и со ссылками на даташиты производителей? спс
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.05.2021 в 00:31:19
Вот вы спорщики, обратный пример для тех кто не верит:
Там плохо, но видно что на линии N нет расцепителей или как они там правильно называются.
30.05.2021 в 06:07:31
Dron/9K написал: Вот вы спорщики, обратный пример для тех кто не верит:
Там плохо, но видно что на линии N нет расцепителей или как они там правильно называются.
Dron/9K, Суслик присутствует , рацепитель без "отключающей способности" - есть. Теперь уже вы сочиняете. ))) Кроме того , спор идёт исключительно вокруг электромеханического УЗО .
30.05.2021 в 14:36:29
Radio написал:
СтранникXXI написал: буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного
Не сочиняйте.
ZooZoo написал:
СтранникXXI написал: Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.
можно поподробнее и со ссылками на даташиты производителей? спс
ГОСТ 61008-1. 3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата.
6 Маркировка и другая информация об изделии ... Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N.
Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных. Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода). Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.
8.1.2 Механизм ... Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14)
Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу