Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

29.05.2021 в 13:54:13

mazur974s написал: Если влезет то ншви

Точнее, нви.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.05.2021 в 19:07:34

serj12 написал:

СтранникXXI написал: фаза-ноль/право-лево - нет.

надо им сообщить , а то фигню какую то печатают :nо:

Вырываете фразу из контекста.

dokar написал: И по существу это относится ко всей электромеханике

Или Вы думаете, что у всех 2П УЗО непринципиально подключение нуля и фазы?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

29.05.2021 в 19:13:45

СтранникXXI написал: Или Вы думаете, что у всех 2П УЗО непринципиально подключение нуля и фазы?

Почему сразу у всех? У некоторых. А еще у некоторых это скрыто маркировкой.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.05.2021 в 20:39:00

Radio написал:

СтранникXXI написал: Или Вы думаете, что у всех 2П УЗО непринципиально подключение нуля и фазы?

Почему сразу у всех? У некоторых. А еще у некоторых это скрыто маркировкой.

Что значит "скрыто маркировкой"?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

29.05.2021 в 20:55:20

СтранникXXI написал: Что значит "скрыто маркировкой"?

Ну как что. Нарисовано типа плюс-минус, а на самом деле пофигу. Это же очевидно. Думаете, у того же сименса механизмы разные? :popcorn

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

29.05.2021 в 21:53:23

Dron/9K написал: Нормально ли туда втыкать обычный НШВИ?

Можно попробовать НШВИ, но если разделить жилу ввиде вилки и зажать криминала тоже не будет. Или просто необжатый многопроволочный вставить в зажим. Так конечно не по феншую,но на практике работает без проблем и нареканий.ИМХО.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.05.2021 в 22:21:48

Radio написал:

СтранникXXI написал: Что значит "скрыто маркировкой"?

Ну как что. Нарисовано типа плюс-минус, а на самом деле пофигу. Это же очевидно. Думаете, у того же сименса механизмы разные? :popcorn

Вообще-то, согласно стандарту, буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

29.05.2021 в 22:29:46

СтранникXXI написал:

serj12 написал:

СтранникXXI написал: фаза-ноль/право-лево - нет.

надо им сообщить , а то фигню какую то печатают :nо:

Вырываете фразу из контекста.

dokar написал: И по существу это относится ко всей электромеханике

Или Вы думаете, что у всех 2П УЗО непринципиально подключение нуля и фазы?

СтранникXXI, Вероятно сказанное мной относится только к ипу АС. У более сложных УЗО присутствуют электронные компоненты требуют фазировки питания .

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

29.05.2021 в 22:32:48

Кроме УЗО есть например АВ где на линии L просто рубильник без тепловой итп защиты

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

29.05.2021 в 22:48:58

СтранникXXI написал: буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного

Не сочиняйте.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.05.2021 в 23:55:44

СтранникXXI написал: Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.

можно поподробнее и со ссылками на даташиты производителей? спс

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

30.05.2021 в 00:31:19

Вот вы спорщики, обратный пример для тех кто не верит:

Там плохо, но видно что на линии N нет расцепителей или как они там правильно называются.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

30.05.2021 в 06:07:31

Dron/9K написал: Вот вы спорщики, обратный пример для тех кто не верит:

ссылка

Там плохо, но видно что на линии N нет расцепителей или как они там правильно называются.

Dron/9K, Суслик присутствует , рацепитель без "отключающей способности" - есть. Теперь уже вы сочиняете. ))) Кроме того , спор идёт исключительно вокруг электромеханического УЗО .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

30.05.2021 в 14:36:29

Radio написал:

СтранникXXI написал: буквой N обозначается полюс, не обладающий отключающей способностью. Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного

Не сочиняйте.

ZooZoo написал:

СтранникXXI написал: Соответственно, он замыкается раньше и размыкается позже фазного.

можно поподробнее и со ссылками на даташиты производителей? спс

ГОСТ 61008-1. 3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата.

6 Маркировка и другая информация об изделии ... Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N.

Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных. Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода). Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.

8.1.2 Механизм ... Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14)

Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

30.05.2021 в 14:38:51

СтранникXXI написал: Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных.

Это вы еще цитируете или уже от себя? :a Логики, потому что, не видно.

СтранникXXI написал: Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО.

Наверное понятно почему, не? :popcorn

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу