Andrey80 написал: Высота размещения эл. щита согласно ПУЭ регламентированна в диапазоне от пола 0,8-1,8 м. В рекомендациях чаще встречается на высоте 1.7 м от пола по верхней кромки щита. Вопрос к "практикующим"- на какой высоте чаще предпочитаете устанавливать щитки,если считать от поверхности пола?

Andrey80, целесообразно, в зависимости от размеров щита, чтобы до рычажков верхнего ряда мог дотянуться низкорослый член семьи (но не ребенок) просто подняв руку - то есть 1.5...1.7м. То есть - просто чтобы было удобно пользоваться.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

14.12.2021 в 21:23:39

Radio написал: Где вы такое увидели?

В ПУЭ,но там все же чуть про другое... 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

14.12.2021 в 21:26:05

BV написал: то есть 1.5...1.7м. То есть - просто чтобы было удобно пользоваться.

Значит так и выходит,что 1,7-1,8 м от верхнего края щита до плоскости пола.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

14.12.2021 в 21:48:35

Andrey80 написал:

BV написал: то есть 1.5...1.7м. То есть - просто чтобы было удобно пользоваться.

Значит так и выходит,что 1,7-1,8 м от верхнего края щита до плоскости пола.

В И1.00-12 указано, ЕМНИП, 1.6м от чистового пола до верхнего края щита. Думается, 10-20см непринципиальны.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

14.12.2021 в 22:13:03

BV написал: если АВ 25А

У него АВ 32А.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127021

14.12.2021 в 22:16:07

Юрка написал:

BV написал: если АВ 25А

У него АВ 32А.

Юрка, цепями прикован? Поменять - никак? :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21475

14.12.2021 в 22:33:18

СтранникXXI написал: В И1.00-12 указано, ЕМНИП, 1.6м от чистового пола до верхнего края щита.

Нет там такого.

Есть некоторые ограничения для этажных щитов, если они открыто установлены (не менее 2,2 м).

Andrey80 написал: В ПУЭ,но там все же чуть про другое...

Не чуть, а совсем про другое.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21002

14.12.2021 в 23:05:04

BV написал:

Юрка написал:

BV написал: если АВ 25А

У него АВ 32А.

Юрка, цепями прикован? Поменять - никак? :)

BV, Но мужики из Шнейдера этого не знали и сварганили вот такую хрень . )))

0

Да, ни фига.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

15.12.2021 в 00:46:24

dokar, надо у Шнейдера спросить, каким автоматом защищать эту розетку.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

15.12.2021 в 10:35:06

Radio написал:

СтранникXXI написал: В И1.00-12 указано, ЕМНИП, 1.6м от чистового пола до верхнего края щита.

Нет там такого.

Да ладно? Не поленился откопать инструкцию и уточнить. Страница 107.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

15.12.2021 в 10:36:46

Юрка написал: dokar, надо у Шнейдера спросить, каким автоматом защищать эту розетку.

Юрка, защищать от чего?