atrdz написал: по реле, если поставлю ниже то кз пройдет через реле
Поражает глубина ваших познаний! :a Ничего, что ток кз одинаков одновременно во всей петле фаза-ноль? :popcorn
13.12.2021 в 09:06:38
atrdz написал: по реле, если поставлю ниже то кз пройдет через реле
Поражает глубина ваших познаний! :a Ничего, что ток кз одинаков одновременно во всей петле фаза-ноль? :popcorn
13.12.2021 в 13:36:20
atrdz написал: если заменить кабель от распред коробки на 6кв так будет правильнее? т.е. тот кусок что питает холодильник?
Да, это будет правильнее, но провод 6 мм.кв. не влезет в стандартную розетку (которая на 16 А). А вот если в эту розетку влезет провод 4 мм.кв, то можно заменить. Хотя, розетка, вилка и тонкий шнур останутся без защиты от перегрузки.
13.12.2021 в 14:04:37
Юрка написал: вилка и тонкий шнур останутся без защиты от перегрузки.
Так они постоянно в таком соостоянии. Даже при 10-тиамперной защите . )))
Да, ни фига.
13.12.2021 в 14:22:20
Юрка, розетка за холодильником, её не видно, я могу заменить и на что-то промышленное, вопрос в том что кабель до потребителя всё равно останется тоньше и не защищён, как и у люого потребителя в любой оставшейся розетке
у меня главное сомнение про импульсные реле, можно ли так оставить и в чем минус если их подключть не как принято после автомата, а до, а маси испольнительные устройства защитьтить отдельным автоматом.
13.12.2021 в 15:01:08
atrdz написал: 6 квадратов кабель на варочную. почему так сделал: нет отдельного кабеля на холодильник, штробить не вариант в моём случае, второе это и холодильник и варочная мне нужно было чтобы не отключались (так совпало), да кабель конечно не защищён но это всего метр от розетки холодильника до распред коробки за варочной, если заменить кабель от распред коробки на 6кв так будет правильнее? т.е. тот кусок что питает холодильник? а это всего метр.
Сделано, скажем так, весьма странно. Но, если в розетку холодильника кроме него самого включать ничего не будете, можете не париться и оставить как есть, особого криминала нет.
13.12.2021 в 15:30:01
СтранникXXI,СПАСИБО, да, розетка одинарная только для холодильника и установлена за ним, а т.к. мне нужно чтобы и варочная и холодильник не отключались сделал так.
13.12.2021 в 18:14:46
atrdz написал: розетка за холодильником, её не видно, я могу заменить и на что-то промышленное, вопрос в том что кабель до потребителя всё равно останется тоньше и не защищён
Можно воткнуть в эту розетку какой-нибудь сетевой фильтр (пилот) с предохранителем. Только не уверен, что это снизит риски. Может, наоборот увеличит.
13.12.2021 в 19:16:17
Юрка написал:
atrdz написал: розетка за холодильником, её не видно, я могу заменить и на что-то промышленное, вопрос в том что кабель до потребителя всё равно останется тоньше и не защищён
Можно воткнуть в эту розетку какой-нибудь сетевой фильтр (пилот) с предохранителем. Только не уверен, что это снизит риски. Может, наоборот увеличит.
Юрка, риски чего должен снизить сетевой фильтр, включенный в розетку холодильника?
14.12.2021 в 17:38:41
Высота размещения эл. щита согласно ПУЭ регламентированна в диапазоне от пола 0,8-1,8 м. В рекомендациях чаще встречается на высоте 1.7 м от пола по верхней кромки щита. Вопрос к "практикующим"- на какой высоте чаще предпочитаете устанавливать щитки,если считать от поверхности пола?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу