Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

14.12.2021 в 18:31:06

Юрка написал: . Короче, под одним автоматом две такие разные нагрузки не объединить.

если АВ 25А - то допускается правилами. И на варочную - вполне хватит (многие дома с АВ 25А по дефолту, не только на варку, но и на электроплиту - и хватало, если ей не греться на полную мощность)

Юрка написал: А вот если в эту розетку влезет провод 4 мм.кв, то можно заменить.

не нужно, см выше... Если же очень хочется: а) можно поставить бокс под АВ 16А где то рядом с выводом электроплиты б) использовать импортную розетку с гнездом под плавкую вставку. Розеток Шуко (у нас их называют "Евро") с такой возможностью не видел.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

14.12.2021 в 18:39:45

Andrey80 написал: Высота размещения эл. щита согласно ПУЭ регламентированна в диапазоне от пола 0,8-1,8 м. В рекомендациях чаще встречается на высоте 1.7 м от пола по верхней кромки щита. Вопрос к "практикующим"- на какой высоте чаще предпочитаете устанавливать щитки,если считать от поверхности пола?

Andrey80, целесообразно, в зависимости от размеров щита, чтобы до рычажков верхнего ряда мог дотянуться низкорослый член семьи (но не ребенок) просто подняв руку - то есть 1.5...1.7м. То есть - просто чтобы было удобно пользоваться.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

14.12.2021 в 21:23:39

Radio написал: Где вы такое увидели?

В ПУЭ,но там все же чуть про другое... 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

14.12.2021 в 21:26:05

BV написал: то есть 1.5...1.7м. То есть - просто чтобы было удобно пользоваться.

Значит так и выходит,что 1,7-1,8 м от верхнего края щита до плоскости пола.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.12.2021 в 21:48:35

Andrey80 написал:

BV написал: то есть 1.5...1.7м. То есть - просто чтобы было удобно пользоваться.

Значит так и выходит,что 1,7-1,8 м от верхнего края щита до плоскости пола.

В И1.00-12 указано, ЕМНИП, 1.6м от чистового пола до верхнего края щита. Думается, 10-20см непринципиальны.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

14.12.2021 в 22:13:03

BV написал: если АВ 25А

У него АВ 32А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

14.12.2021 в 22:16:07

Юрка написал:

BV написал: если АВ 25А

У него АВ 32А.

Юрка, цепями прикован? Поменять - никак? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

14.12.2021 в 22:33:18

СтранникXXI написал: В И1.00-12 указано, ЕМНИП, 1.6м от чистового пола до верхнего края щита.

Нет там такого.

Есть некоторые ограничения для этажных щитов, если они открыто установлены (не менее 2,2 м).

Andrey80 написал: В ПУЭ,но там все же чуть про другое...

Не чуть, а совсем про другое.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20155

14.12.2021 в 23:05:04

BV написал:

Юрка написал:

BV написал: если АВ 25А

У него АВ 32А.

Юрка, цепями прикован? Поменять - никак? :)

BV, Но мужики из Шнейдера этого не знали и сварганили вот такую хрень . )))

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

15.12.2021 в 00:46:24

dokar, надо у Шнейдера спросить, каким автоматом защищать эту розетку.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.12.2021 в 10:35:06

Radio написал:

СтранникXXI написал: В И1.00-12 указано, ЕМНИП, 1.6м от чистового пола до верхнего края щита.

Нет там такого.

Да ладно? Не поленился откопать инструкцию и уточнить. Страница 107.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.12.2021 в 10:36:46

Юрка написал: dokar, надо у Шнейдера спросить, каким автоматом защищать эту розетку.

Юрка, защищать от чего?

0
Аватар пользователя
atrdz

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

15.12.2021 в 11:02:33

так всё-таки почему нельзя поставить реле до автомата? и обязательно нужно после? или нет особой разницы?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20685

15.12.2021 в 11:05:16

СтранникXXI написал: Страница 107.

И что из нарисованного на ней кажется вам подходящим?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.12.2021 в 11:12:29

Radio написал:

СтранникXXI написал: Страница 107.

И что из нарисованного на ней кажется вам подходящим?

Щиток освещения, разумеется.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу