27.03.2023 в 00:08:18
Dron/9K, тупо два паралельно уже лучше, но не защитит от проблем электроники управляющей контактами реле, С переключением нуля реле уже лучше, но не защитит от спаривания контактов. От сваривания - контактор, который тоже не вечен... и тд. И "неквалифицированный персонал" ;) может легко спалить ЭУ при переводе ручным управлением на ркн со сварившимися контактами при обрыве нуля питающей линии.
27.03.2023 в 00:14:43
MaSeVi, да не, все проще - просто в старом сталинском доме разные подъезды питались от разных КТП. Тогда "познакомился" с токами уравнивания между КТП, а они совсем не детские. Это реальная проблема, если в подвале PENы питающих кабелей от КТП не соединены серьезной стальной полосой. А так как старое все - то соединения и не было.
Да и гены с автозапуском не было)))
Смотрел проект нашего дома - вот там был гена - наверное на пожарные насосы. Это кроме 5ти КТП встроенных по 630 ква)
27.03.2023 в 00:18:56
BV написал: С переключением нуля реле уже лучше, но не защитит от спаривания контактов. От сваривания - контактор,
Сваривание контактов у ркн? Можно пруф на такое событие? :a Вообще-то это свойственно контакторам :popcorn
27.03.2023 в 00:23:14
Radio, рассуждения теоретические, пруфа нет, но при "удачном" стечении обстоятельств могут свариться любые контакты. Есть пруф, что контакты РКН чудесным образом защищены от этой проблемы?
27.03.2023 в 00:27:58
BV написал: Тогда "познакомился" с токами уравнивания между КТП, а они совсем не детские.
Я только однажды столкнулся с подобным, и помню, что какие токи "ур-ия" были дикие. Правда, с причинами и устранением я не разбирался, постремался даже участвовать в этом)))
Radio написал: Сваривание контактов у ркн?
В 2020 разбирали такое от Шнейдера посмотреть, как устроено. Отдали нам его как раз после того, как контакт реле "слипся". Оно было ещё с шильдиком "63А". Но, признаюсь, встретил подобное один раз.
Radio написал: Вообще-то это свойственно контакторам
Да, особенно когда ставят тупо номиналом строго равным вводному АВ)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2023 в 00:39:41
BV написал: Есть пруф, что контакты РКН чудесным образом защищены от этой проблемы?
Ну всяко понадежнее будут. Чем контакты тех модульных контакторов, которые обычно с ними используют.
27.03.2023 в 01:13:00
Radio, все сильно зависит от тока нагрузки и ее реактивной составляющей. Земечу, что дугогасительной камеры нет, и при больших токах или КЗ и индуктивной нагрузке может быть не очень красиво. Также неприятно может быть при включении емкостной нагрузки - кучки компов, лед драйверов и тд.
27.03.2023 в 01:17:17
BV написал: может быть
BV написал: может быть
Реле напряжения используют уже не первый десяток лет. В последние лет 6-7 они стали по-настоящему массовой позицией, а вы до сих пор оперируете какими-то домыслами и предположениями, как будто впервые узнали о предмете. Это выглядит по меньшей мере очень странно. :net:
27.03.2023 в 01:31:13
Radio, я вам больше скажу - разные контакты используют лет так поболе 200. Реле изобрели чуть позже. Это если подемагогить ;)
29.03.2023 в 21:47:05
Предыстория: пропали из продажи мои любимые клеммы HLAK. Посмтрел что предлгается взамен - печаль, и размеры нестандартные, а тут 17,5мм как вся модулька... НО в остатках есть совмещенные трёхполюсные серого цвета, которые мало кому нужны, т.к. даже нулём не укомплектовать, но у себя я несколько запасных нашёл - две сервые и одну зелёную - все не то - хочется гламура и орднунга - чтобы каждая фаза была своего цвета, а ноль синим...
В общем, пришлось рисовать и печатать самому. Из-за макросъемки может показаться что ужасное качество - это не так, при беглом взгляде не отличить от заводской. Да и цвета у принтера как раз "что надо" - черный белый синий красный и зелёный. Даже лучше чем в оригинале, где вместо красного коричневый.
Я вот думаю, может хватит искать блоки клемм, а просто покупать шинки и под них печатать корпуса в точности как хочется... Наверное с постоянкой так и поступлю.
29.03.2023 в 22:14:33
Dron/9K, у EKF есть полный аналог HLAK, более того, прекрасного качества.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2023 в 22:21:12
MaSeVi написал: Dron/9K, у EKF есть полный аналог HLAK, более того, прекрасного качества.
MaSeVi, Если не затруднит, покажите фото или напишите название. Я честно искал аналог но увы не смог найти. Вариант был взять проходные клеммы и объединить их перемычками, но ничего подходящего в наличии не нашел за разумные деньги.
29.03.2023 в 22:39:57
Как-то я упустил эти клеммы, может ширина 20 мм не понравилась, а может пролистал и забыл просто ;) Но HLAK кстати дешевле - около 700₽ за тройную.
29.03.2023 в 22:47:15
Dron/9K написал: может ширина 20 мм не понравилась
Ну, HORA несильно "стройнее" - чуть меньше 18 мм.