Схема щита для частного дома. Всё, как видно, оформлено на АВВ. Непосредственно щит - накладной, 3х18 (54 модуля).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

17.04.2023 в 18:07:04

Схема для квартиры 4Е. Защитная автоматика, понятно, ABB. Реле напряжения Domalogica, 3-х фазное. Вольтметр Меандр. Щит встраиваемый ABB U52. Схема полностью на АВДТ. Подключение кабелей выведены на клеммы. Т.к. реле напряжения на 16А, то основное питание осуществляется через контактора. Вольтметр нужен для сравнения с напряжением, индицируемым РКН (сомнительная опция, но это было пожелание).

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

18.04.2023 в 11:45:27

Схема щита ВРУ для загородного дома. Hager, шкаф DKC 800х600 мм (на трубостойке). Фото готового, увы, нет - это из "старенького")))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

18.04.2023 в 13:09:28

MaSeVi написал: Схема для квартиры 4Е.

Там что, жёлто-зелёные клеммы со связью с дин-рейкой? Кто разрешил?! :scare

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

18.04.2023 в 13:52:52

Юрка написал:

MaSeVi написал: Схема для квартиры 4Е.

Там что, жёлто-зелёные клеммы со связью с дин-рейкой? Кто разрешил?! :scare

Юрка, Папа Римский :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.04.2023 в 15:13:46

MaSeVi написал:

Юрка написал:

MaSeVi написал: Схема для квартиры 4Е.

Там что, жёлто-зелёные клеммы со связью с дин-рейкой? Кто разрешил?! :scare

Юрка, Папа Римский :o

MaSeVi, Легким движением руки. Однако динрейка превращается в ПЧ и должна быть медной. :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

18.04.2023 в 15:20:49

dokar написал: Однако динрейка превращается в ПЧ

Знаю

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

20.04.2023 в 10:28:15

Юрка написал:

MaSeVi написал: Схема для квартиры 4Е.

Там что, жёлто-зелёные клеммы со связью с дин-рейкой? Кто разрешил?! :scare

Юрка, А что, так делать нельзя?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

20.04.2023 в 10:39:59

Dron/9K написал: А что, так делать нельзя?

Формально - нет, нужно кагбэ превращать тогда щит из 2 класса в 1.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.04.2023 в 10:57:31

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: А что, так делать нельзя?

Формально - нет, нужно кагбэ превращать тогда щит из 2 класса в 1.

MaSeVi, так он и превратил. Больше ничего для превращения не требуется

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

20.04.2023 в 11:12:01

Radio написал: так он и превратил. Больше ничего для превращения не требуется

Приблизительно я так и сказал.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.04.2023 в 11:57:18

Radio написал:

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: А что, так делать нельзя?

Формально - нет, нужно кагбэ превращать тогда щит из 2 класса в 1.

MaSeVi, так он и превратил. Больше ничего для превращения не требуется

Radio, требуется. Нужно все проводящие части цеплять к раме.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

20.04.2023 в 12:15:30

СтранникXXI написал:

Radio написал:

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: А что, так делать нельзя?

Формально - нет, нужно кагбэ превращать тогда щит из 2 класса в 1.

MaSeVi, так он и превратил. Больше ничего для превращения не требуется

Radio, требуется. Нужно все проводящие части цеплять к раме.

СтранникXXI, а это разве не стандартное дело во всех шкафах? я сколько где не видел - всегда желтыми проводочками соединяются все части шкафа друг с другом, себе везде делаю аналогично - карго культ :) правда зачем нужен проводочек между двумя стальными деталями, соединенными болтом, я не понимаю :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

20.04.2023 в 12:17:18

Dron/9K написал: а это разве не стандартное дело во всех шкафах?

Нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.04.2023 в 12:23:20

Dron/9K написал:

СтранникXXI написал:

Radio написал:

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: А что, так делать нельзя?

Формально - нет, нужно кагбэ превращать тогда щит из 2 класса в 1.

MaSeVi, так он и превратил. Больше ничего для превращения не требуется

Radio, требуется. Нужно все проводящие части цеплять к раме.

СтранникXXI, а это разве не стандартное дело во всех шкафах? я сколько где не видел - всегда желтыми проводочками соединяются все части шкафа друг с другом, себе везде делаю аналогично - карго культ :) правда зачем нужен проводочек между двумя стальными деталями, соединенными болтом, я не понимаю :)

Dron/9K, А если болтика нет, то вы непременно сделаете?))) Даже в металлопластовых ?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу