06.03.2024 в 23:19:56

Lucky100 написал: Можно ли неотключаемые линии так делать?

Так — это как? Почему вы решили, что обведенное кружочком имеет отношение к неотключаемым линиям?

0
Lucky100
Lucky100
Новичок

Регистрация: 28.11.2022

Москва

Сообщений: 33

07.03.2024 в 00:28:33

Radio, вот поэтому и спрашиваю. Видел такую схему на одном канале. На ней все что отключаемое висит на автомате, а неотключаемая линия на рубильнике. И если отключается какая-то Фаза, то пэф 320 переводит на оставшиесяся рабочие. Но есть сомнения по этому вопросу. А как тогда они по-правильному делаются?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

07.03.2024 в 08:27:38

Lucky100 написал: А как тогда они по-правильному делаются?

Не знаю, мне это не нужно. В них ведь нет никакого смысла.

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

28.03.2024 в 21:38:51

Приветствую. А не подскажете щит на 120 модулей? АВВ нет, что есть вообще сейчас...Надо в стену гкл встроить.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

28.03.2024 в 21:59:57

camper написал: Приветствую. А не подскажете щит на 120 модулей? АВВ нет, что есть вообще сейчас...Надо в стену гкл встроить.

camper, вот же.

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

28.03.2024 в 22:17:17

Radio написал:

camper написал: Приветствую. А не подскажете щит на 120 модулей? АВВ нет, что есть вообще сейчас...Надо в стену гкл встроить.

camper, вот же.

Radio, Спасибо, этот видел....но какой же он страшный.)))

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

28.03.2024 в 23:04:10

camper написал: .но какой же он страшный.)))

В каком месте он страшнее комфортлайна? :a

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2024 в 18:24:55

Radio, я так понимаю у него и расстояние между дин реек по более чем у абебе, 150 против жалких и убогих 125мм?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

29.03.2024 в 19:56:59

Vadim 161 написал: 150 против жалких и убогих 125мм?

Что плохого в 125 мм? Намного лучше 125 между рейками и нормально пространство сверху и снизу, чем 150 между рейками и теснота вверху и внизу. Ни разу не испытывал дискомфорта от 125 мм между рейками, а вот от убогих "чердаков" и "подвалов" — постоянно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.03.2024 в 20:18:10

Radio, а Вы комфортлайн когда ни будь собирали? Я собирал, и не раз, и не два, не понравилось совсем. Между автоматами около 4см, а нужно еще запихать гребенки и подключить отходящие

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

29.03.2024 в 21:07:43

Vadim 161 написал: Между автоматами около 4см, а нужно еще запихать гребенки и подключить отходящие

И где тут мало места? Собирал и комфортлайны, и фв, никаких проблем, ничего не приходилось "запихивать".

Вот где реально запихивать пришлось, так это в изи9, куда нормальная 2п гребенка физически не лезла сверху, где просто вообще нет места.

ссылка

Пришлось изобретать низкую 2п гребенку из двух разных.

А между рейками нормальные 125 мм при этом, и особых проблем нет.

Что касается показанного на фото, так у вас там компоновочные проблемы, только и всего. Я вообще стараюсь не устанавливать узо в середину ряда автоматов, но даже если так получилось, то зачем насиловать себя и модули? Зачем делать так...

... если можно так?

Те же самые 125 мм между рейками, но перемычек заметно меньше, потому что никто не насиловал себе мозг и руки :)

0