Stem72 написал:
Составил черновую схему эл.щита для частного дома. К качеству "художественной" составляющей, прошу не цепляться. Прошу просто указать на ошибки, если они присутствуют. Или есть предложения как упростить или улучшить схему.
Выделенная мощность 30кВт, основным источником отопления будет газ. Инверторы 2шт(стабилизируют котельную и бытовую технику). Генератор однофазный 16кВт. Схема на АВДТ С 30мА.
Stem72, схема нарисована настолько отвратительно, что никакого желания смотреть ее дальше нет.
Это показывает ваше отношение к читателям форумчанам.
Поэтому в этой нечитаемой схеме ищите свои ошибки сами.
dokar посмотрев вашу схему наверное понял, что у вас не очень получается.
И вполне логично что 30квт + гена 16 кВт - достаточно серьезно, чтобы сделать нормальный проект вместо этого недоразумения карандашом.
И для начала бы функциональную схему с описанием логики нарисовать, а не псевдо-однолинейную с соединениями, которые только путают