Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

20.08.2024 в 05:48:33

Шуруповерт написал: конструктив будет, или просто обосрать достаточно?

Что для вас не очевидно? Сравните свой щит с работами Vadim 161 в следующих двух сообщениях. С моими работами в аналогичных корпусах, наконец.


Вас вот это совсем не смущает?

Кто-то наверное держал вас за руки и не давал нормально уложить провода? :cool: Почему у вас модули скачут вверх-вниз на рейках? Враги подсунули кривые рейки? Или кривые модули?

Не говоря уже о том, что у вас даже вводной автомат не предусмотрен, и всё висит на каком-то куске пэвээса.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

20.08.2024 в 07:17:26

Шуруповерт написал: конструктив

Вводные клеммы во всех местах засунуты не с той стороны, отчего гребенки адски перекошены, и обеспечить нормальный контакт вряд ли смогут. Не говоря уже о том, что перекашивают весь ряд автоматов.

Зуб гребенки всегда должен опираться на неподвижную часть клеммы, а вводной штырь прижиматься к нему подвижной скобой. Тогда всё стоит ровно и надёжно зажимается.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.08.2024 в 08:27:49

Radio, А какой смысл в этой клемме вообще? Не проще ли провод сразу запихнуть в клемму АВ?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

28.08.2024 в 08:33:18

Dron/9K написал: А какой смысл в этой клемме вообще?

  • Ну, во-первых, это красиво...

Radio написал: Почему у вас модули скачут вверх-вниз на рейках?

Зато Легран.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.08.2024 в 08:47:21

strider1978 написал: во-первых, это красиво...

Во-первых, это лишний гемор. Но иногда без них никак ))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.08.2024 в 11:09:03

Dron/9K написал: Не проще ли провод сразу запихнуть в клемму АВ?

Не проще, как показывает жизнь. Хотя, если у автомата двойные клеммы, тогда конечно проще.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

28.08.2024 в 13:19:47

Dron/9K, занятие по поиску автоматного терминала на ощупь конечно увлекательно, но куда проще собрать ряд автоматов на шинку с клеммой вводной и потом поставить на рейку. А чтобы спереди запихнуть - надо иметь вертикальную одинарную шинку типа Legrand, она достаточно гибкая чтобы выпирание автомата в ряду компенсировать

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.08.2024 в 16:28:07

sebikov написал: но куда проще собрать ряд автоматов на шинку с клеммой вводной и потом поставить на рейку.

Ну вообще так никто не делает. Если, конечно, хотят сделать нормальную ровную сборку :) Кроме того, шина без дин-рейки автоматы не удержит, они все неминуемо провернутся, вдобавок погнув зубья шины. Полнейший извращизм.

Вводные клеммы используют потому, что воткнуть гибкий провод в одно гнездо со штырем шины — задача не настолько простая, как может показаться дилетанту. НШВИ своей юбкой пытается побороть изолятор гребенки, и наконечник входит в клемму криво, впоследствии легко расшатываясь, как его ни зажимай.

Зажимать без юбки или вообще без наконечника — так себе идея, поскольку в том месте, где заканчивается изоляция, провод начинает безудержно гнуться, с него в месте изгиба съезжает изоляция, ведь юбка его не держит. Оставлять голый участок фазного проводника в прямом доступе пальцами как-то некомильфо. Поэтому, если отбросить мерзкий колхозинг со всякими частичными подрезаниями изоляторов, есть два реально работающих варианта: либо двойная клемма (или шина форк + свободная клемма), либо вводная клемма, типа изображенной выше, которой изолятор не мешает, и которая специально для этого предназначена.

Третий вариант, самый, на мой взгляд, лучший, — избегать компоновочных решений, заставляющих пихать провод с гребенкой в одно гнездо.

sebikov написал: чтобы спереди запихнуть - надо иметь вертикальную одинарную шинку типа Legrand, она достаточно гибкая чтобы выпирание автомата в ряду компенсировать

К сожалению, спереди ничего запихнуть нельзя, ни одна шина мира это не компенсирует. Но если у автомата обратная скоба, типа как у сименса, тогда только спереди. ))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.08.2024 в 16:45:45

sebikov написал: чтобы спереди запихнуть - надо иметь вертикальную одинарную шинку типа Legrand, она достаточно гибкая чтобы выпирание автомата в ряду компенсировать

К сожалению, спереди ничего запихнуть нельзя. Только если у автомата обратная скоба, типа как у сименса ))

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

28.08.2024 в 17:16:38

Radio, по обоим вашим ответам есть исключения, имя им - Легранд ;)

один их вводной клемник имеет голую задницу на фоне которой НШВИ без защитной юбки - ну вообще ниочём, предназначен он для их шинок чтобы спереди ставить.

А у второго универсальное подключение спереди-сзади их однорядной шинки, у него для этого часть изоляции отстегивается. Это иногда помогает если совсем тесный шиток, не упирается в терминалы вышестоящего автомата

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.08.2024 в 17:22:49

sebikov написал: один их вводной клемник имеет голую задницу на фоне которой НШВИ без защитной юбки - ну вообще ниочём

Ну не применяйте их, делов-то. Я вот не применяю, и прекрасно себя чувствую. Нет ни одного закона или постановления, принуждающего вас использовать всякую чухню. :popcorn

Можно вообще с легким сердцем не обращать внимания на легран, и ничего при этом не потерять. ;)

Но, к слову, леграндовские модули прекрасно дружат с иековскими шинками. Прямо лучше, чем с родными.

Но не все, конечно же. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

28.08.2024 в 17:35:36

Radio написал: Можно вообще с легким сердцем не обращать внимания на легран, и ничего при этом не потерять.

Вот именно что!

Radio написал: Но, к слову, леграндовские модули прекрасно дружат с иековскими шинками. Прямо лучше, чем с родными.

Просто прекрасно! :applause:

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

28.08.2024 в 17:37:58

Схема щита для однокомнатной квартиры. База - IEK.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 886

28.08.2024 в 17:48:43

Radio, тот голый вводной клемник именно под их многополюсные шины, у них маркировка на той стороне где выводы и шина ставится выводами вперёд, видимо у них считается допустимым такое, что автомат в ряду выступает. Но там конечно чисто экзотика, например трехфазная с нулем шина для двухполюсных автоматов - наверное сложно такое подключать как-то иначе (если что это теория, я такие шины только на прилавке видел и ни разу не монтировал)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

28.08.2024 в 18:27:31

sebikov, Legrand - г...о! К черту работу с их поделками...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу