28.08.2024 в 17:16:38
Radio, по обоим вашим ответам есть исключения, имя им - Легранд ;)
один их вводной клемник имеет голую задницу на фоне которой НШВИ без защитной юбки - ну вообще ниочём, предназначен он для их шинок чтобы спереди ставить.
А у второго универсальное подключение спереди-сзади их однорядной шинки, у него для этого часть изоляции отстегивается. Это иногда помогает если совсем тесный шиток, не упирается в терминалы вышестоящего автомата
28.08.2024 в 17:22:49
sebikov написал: один их вводной клемник имеет голую задницу на фоне которой НШВИ без защитной юбки - ну вообще ниочём
Ну не применяйте их, делов-то. Я вот не применяю, и прекрасно себя чувствую. Нет ни одного закона или постановления, принуждающего вас использовать всякую чухню. :popcorn
Можно вообще с легким сердцем не обращать внимания на легран, и ничего при этом не потерять. ;)
Но, к слову, леграндовские модули прекрасно дружат с иековскими шинками. Прямо лучше, чем с родными.
Но не все, конечно же. :)
28.08.2024 в 17:35:36
Radio написал: Можно вообще с легким сердцем не обращать внимания на легран, и ничего при этом не потерять.
Вот именно что!
Radio написал: Но, к слову, леграндовские модули прекрасно дружат с иековскими шинками. Прямо лучше, чем с родными.
Просто прекрасно! :applause:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2024 в 17:37:58
Схема щита для однокомнатной квартиры. База - IEK.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2024 в 17:48:43
Radio, тот голый вводной клемник именно под их многополюсные шины, у них маркировка на той стороне где выводы и шина ставится выводами вперёд, видимо у них считается допустимым такое, что автомат в ряду выступает. Но там конечно чисто экзотика, например трехфазная с нулем шина для двухполюсных автоматов - наверное сложно такое подключать как-то иначе (если что это теория, я такие шины только на прилавке видел и ни разу не монтировал)
28.08.2024 в 18:27:31
sebikov, Legrand - г...о! К черту работу с их поделками...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2024 в 20:02:04
Radio написал: Ну вообще так никто не делает.
Делает. Только с шиной FORK. Она прекрасно держит автоматы до установки на место.
28.08.2024 в 20:29:36
strider1978 написал: Делает. Только с шиной FORK. Она прекрасно держит автоматы до установки на место.
Это вы мне будете рассказывать? :cool:
28.08.2024 в 20:32:39
sebikov написал: видимо у них считается допустимым такое, что автомат в ряду выступает.
Автомат не может выступать в ряду, поймите. Он жестко закреплен на рейке. Вводная клемма или провод может вставляться только со стороны подвижной части клеммы автомата, между ней и зубом гребенки, и никак иначе.