20.08.2024 в 05:48:33
#7246615
Шуруповерт написал: конструктив будет, или просто обосрать достаточно?
Что для вас не очевидно? Сравните свой щит с работами Vadim 161 в следующих двух сообщениях. С моими работами в аналогичных корпусах, наконец.
Вас вот это совсем не смущает?
Кто-то наверное держал вас за руки и не давал нормально уложить провода? :cool: Почему у вас модули скачут вверх-вниз на рейках? Враги подсунули кривые рейки? Или кривые модули?
Не говоря уже о том, что у вас даже вводной автомат не предусмотрен, и всё висит на каком-то куске пэвээса.
20.08.2024 в 07:17:26
#7246622
Шуруповерт написал: конструктив
Вводные клеммы во всех местах засунуты не с той стороны, отчего гребенки адски перекошены, и обеспечить нормальный контакт вряд ли смогут. Не говоря уже о том, что перекашивают весь ряд автоматов.
Зуб гребенки всегда должен опираться на неподвижную часть клеммы, а вводной штырь прижиматься к нему подвижной скобой. Тогда всё стоит ровно и надёжно зажимается.
28.08.2024 в 08:27:49
#7247584
Radio, А какой смысл в этой клемме вообще? Не проще ли провод сразу запихнуть в клемму АВ?
28.08.2024 в 08:47:21
#7247586
strider1978 написал: во-первых, это красиво...
Во-первых, это лишний гемор. Но иногда без них никак ))
28.08.2024 в 11:09:03
#7247597
Dron/9K написал: Не проще ли провод сразу запихнуть в клемму АВ?
Не проще, как показывает жизнь. Хотя, если у автомата двойные клеммы, тогда конечно проще.
28.08.2024 в 13:19:47
#7247633
Dron/9K, занятие по поиску автоматного терминала на ощупь конечно увлекательно, но куда проще собрать ряд автоматов на шинку с клеммой вводной и потом поставить на рейку. А чтобы спереди запихнуть - надо иметь вертикальную одинарную шинку типа Legrand, она достаточно гибкая чтобы выпирание автомата в ряду компенсировать
28.08.2024 в 16:28:07
#7247657
sebikov написал: но куда проще собрать ряд автоматов на шинку с клеммой вводной и потом поставить на рейку.
Ну вообще так никто не делает. Если, конечно, хотят сделать нормальную ровную сборку :) Кроме того, шина без дин-рейки автоматы не удержит, они все неминуемо провернутся, вдобавок погнув зубья шины. Полнейший извращизм.
Вводные клеммы используют потому, что воткнуть гибкий провод в одно гнездо со штырем шины — задача не настолько простая, как может показаться дилетанту. НШВИ своей юбкой пытается побороть изолятор гребенки, и наконечник входит в клемму криво, впоследствии легко расшатываясь, как его ни зажимай.
Зажимать без юбки или вообще без наконечника — так себе идея, поскольку в том месте, где заканчивается изоляция, провод начинает безудержно гнуться, с него в месте изгиба съезжает изоляция, ведь юбка его не держит. Оставлять голый участок фазного проводника в прямом доступе пальцами как-то некомильфо. Поэтому, если отбросить мерзкий колхозинг со всякими частичными подрезаниями изоляторов, есть два реально работающих варианта: либо двойная клемма (или шина форк + свободная клемма), либо вводная клемма, типа изображенной выше, которой изолятор не мешает, и которая специально для этого предназначена.
Третий вариант, самый, на мой взгляд, лучший, — избегать компоновочных решений, заставляющих пихать провод с гребенкой в одно гнездо.
sebikov написал: чтобы спереди запихнуть - надо иметь вертикальную одинарную шинку типа Legrand, она достаточно гибкая чтобы выпирание автомата в ряду компенсировать
К сожалению, спереди ничего запихнуть нельзя, ни одна шина мира это не компенсирует. Но если у автомата обратная скоба, типа как у сименса, тогда только спереди. ))
28.08.2024 в 16:45:45
#7247662
sebikov написал: чтобы спереди запихнуть - надо иметь вертикальную одинарную шинку типа Legrand, она достаточно гибкая чтобы выпирание автомата в ряду компенсировать
К сожалению, спереди ничего запихнуть нельзя. Только если у автомата обратная скоба, типа как у сименса ))
28.08.2024 в 17:16:38
#7247673
Radio, по обоим вашим ответам есть исключения, имя им - Легранд ;)
один их вводной клемник имеет голую задницу на фоне которой НШВИ без защитной юбки - ну вообще ниочём, предназначен он для их шинок чтобы спереди ставить.
А у второго универсальное подключение спереди-сзади их однорядной шинки, у него для этого часть изоляции отстегивается. Это иногда помогает если совсем тесный шиток, не упирается в терминалы вышестоящего автомата
28.08.2024 в 17:22:49
#7247675
sebikov написал: один их вводной клемник имеет голую задницу на фоне которой НШВИ без защитной юбки - ну вообще ниочём
Ну не применяйте их, делов-то. Я вот не применяю, и прекрасно себя чувствую. Нет ни одного закона или постановления, принуждающего вас использовать всякую чухню. :popcorn
Можно вообще с легким сердцем не обращать внимания на легран, и ничего при этом не потерять. ;)
Но, к слову, леграндовские модули прекрасно дружат с иековскими шинками. Прямо лучше, чем с родными.
Но не все, конечно же. :)
28.08.2024 в 17:35:36
#7247678
Radio написал: Можно вообще с легким сердцем не обращать внимания на легран, и ничего при этом не потерять.
Вот именно что!
Radio написал: Но, к слову, леграндовские модули прекрасно дружат с иековскими шинками. Прямо лучше, чем с родными.
Просто прекрасно! :applause:
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2024 в 17:37:58
#7247680
Схема щита для однокомнатной квартиры. База - IEK.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2024 в 17:48:43
#7247685
Radio, тот голый вводной клемник именно под их многополюсные шины, у них маркировка на той стороне где выводы и шина ставится выводами вперёд, видимо у них считается допустимым такое, что автомат в ряду выступает. Но там конечно чисто экзотика, например трехфазная с нулем шина для двухполюсных автоматов - наверное сложно такое подключать как-то иначе (если что это теория, я такие шины только на прилавке видел и ни разу не монтировал)
28.08.2024 в 18:27:31
#7247689
sebikov, Legrand - г...о! К черту работу с их поделками...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2024 в 20:02:04
#7247699
Radio написал: Ну вообще так никто не делает.
Делает. Только с шиной FORK. Она прекрасно держит автоматы до установки на место.
28.08.2024 в 20:29:36
#7247702
strider1978 написал: Делает. Только с шиной FORK. Она прекрасно держит автоматы до установки на место.
Это вы мне будете рассказывать? :cool:
28.08.2024 в 20:32:39
#7247703
sebikov написал: видимо у них считается допустимым такое, что автомат в ряду выступает.
Автомат не может выступать в ряду, поймите. Он жестко закреплен на рейке. Вводная клемма или провод может вставляться только со стороны подвижной части клеммы автомата, между ней и зубом гребенки, и никак иначе.
28.08.2024 в 22:22:32
#7247713
MaSeVi написал: Схема щита для однокомнатной квартиры. База - IEK.
MaSeVi, Народные букашки, оть ИЕКа. ☝
28.08.2024 в 22:43:15
#7247720
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2024 в 22:47:55
#7247722
Radio написал: Вводная клемма или провод может вставляться только со стороны подвижной части клеммы автомата, между ней и зубом гребенки, и никак иначе.
Проконсультируйте пожалуйста, каково назначение конструктивных особенностей автоматов HAGER и LEGRAND?
Конкретно эти особенности
И зачем сделаны легко удаляемые перегородки?
И у ABB
Есть особенности
Radio написал: , и никак иначе.
Уверены?
28.08.2024 в 22:56:54
#7247724
Alex___dr написал: Конкретно эти особенности
Нет никакой разницы между особенностями.
Alex___dr написал: И зачем сделаны легко удаляемые перегородки?
Какие именно?
Alex___dr написал: Есть особенности
Да, есть: как использовать две клеммы для двух подключений (провод и шина);, так и одну клемму, как двойную - и под провод, и под шину одновременно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.08.2024 в 00:04:27
#7247734
Alex___dr написал: зачем сделаны легко удаляемые перегородки?
Там нет ничего актуально удаляемого. В стародавние времена, где-то очень далеко отсюда, шина, по слухам, состояла из единой вертикальной полосы с вырезами под винты. Но это было так давно, что уже и неправда.
Тем не менее, совместимость сохранилась, как и в полноразмерных сим-картах до недавнего времени, несмотря, что тех телефонов тоже давно нет, да и была их от силы пара штук на свете, если не меньше.
Хотя автоматы под такую шину при желании можно встретить до сих пор.
Ничего удаляемого, как видите, всё натуральное, хоть и ужасно отсталое. Вероятно иногда используется на каких-нибудь забытых богом островах в атлантическом океане.
Alex___dr написал: Уверены?
Естественно. Г — геометрия.
29.08.2024 в 00:05:27
#7247736
29.08.2024 в 08:02:07
#7247760
Alex___dr написал: особенностей автоматов HAGER и LEGRAND?
Внимательный читатель может заметить эти "особенности" не только на вышеупомянутых ав, но и на продукции таких компаний, как тдм, что лишний раз подтверждает рудиментарность подобных образований.
С другой стороны, хорошо видно, насколько даже допотопный тдм, который у нас вообще за автомат не считают, конструктивно превосходит показанный выше "евробрейкер", имея шесть полноценных заклепок и терминалы под форк с двух сторон, против четырех унылых заклепочек и только нижнего подключения шины. Т.е. очевидно превосходство в полтора—два раза как минимум! :a
Всё-таки нам есть чем гордиться! :yu:
30.08.2024 в 14:47:23
#7248144
Схема щита двухкомнатной квартиры "ЗИЛАрт". Защитная автоматика Schrack Amparo и Меандр УЗМ-50Ц Щит ABB U61 Автоматизация управления системами на базе iRidi Bus77Pro - теплые полы, освещение DALI, кондиционеры, радиаторы, etc. Все подключения отходящих линий - на клеммах.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу