Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.09.2024 в 21:32:26

Alex___dr, про легко удаляемые перегородки ... Я в одном блоге пару лет назад писал про эти перегородки закрывающие по бокам гнездо для Fork-шины. Повторю здесь с картинками. На фото АВВ S280 с перегородками сверху и снизу, универсальная голая шина АВВ SZ-KS 1/12, которая при установке не выходит за габариты автомата. У S250/260/270 не было перегородок и эта шина ставилась сразу. У S280 нужно было выломать перегородки. Кроме этого на одном из фото лайфхак по подключению автоматов без шины и без геморроя со сгибанием "гребёнки" из куска провода. Этот лайфхак можно увидеть на фото в pdf-документе АВВ (1,2 Мб): datasheet.octopart.com/SA1-ABB-Control-datasheet-43722675.pdf


Короче, АВВ рекомендует ))) Нет шины, нет гибкого провода, ничего нет кроме моножилы 4-6 кв.мм, которую не согнёшь гребёнкой, берём прямой кусок и под шляпки винтов автоматов в ряду.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

03.09.2024 в 00:38:31

Abrikos написал: ничего нет кроме моножилы 4-6 кв.мм, которую не согнёшь гребёнкой, берём прямой кусок и под шляпки винтов автоматов в ряду.

Супер!!! :applause: :clapping

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

03.09.2024 в 08:49:53

Abrikos написал: про легко удаляемые перегородки

Уважаемый Abrikos, может что-то знаете и про такие загадочные впуклости на корпусах автоматов? Крепление маркировки, каких-то заглушек, или что это может быть еще?

Причем у некоторых они только на половину ширины, а у некоторых — двойные, на обеих половинках. Независимо от номиналов.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.09.2024 в 09:10:31

Radio, ну зачем Вы так - "уважаемый"? Я простой человек ))) У Сименса это углубления для металлических скоб крепления доп. устройств к автомату. Насколько я понимаю, если эта фигня только с одной стороны, то только с этой стороны цепляется доп. устройство. Если на всю ширину, то можно цеплять с обоих сторон. Посмотрите какую-нибудь картинку в сети с доп. устройством Сименса, там где к автомату прикреплён расцепитель, AFD-модуль и т.п.


Кстати, у евробрейкера нет маленького слегка выступающего вперёд зубчика в этом месте.

А у АВВ и некоторых других автоматов он есть. У Хагера вроде есть. Этот зубчик помогает удерживать кусок моножилы заложенной под шляпку винта.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.09.2024 в 09:25:17

Radio,


Кстати, мне этот "евробрейкер" когда-то попадался под названием Condor. Есть его фото на 1-ой странице темы про механизмы. У него вроде верхний винт М4, нижний М5. И ещё "дизайнерский" подвижный контакт.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

03.09.2024 в 09:33:11

Abrikos написал: углубления для металлических скоб крепления доп. устройств к автомату

О! Точно, крючок же! Спасибо! :a

Abrikos написал: если эта фигня только с одной стороны, то только с этой стороны цепляется доп. устройство. Если на всю ширину, то можно цеплять с обоих сторон

Сейчас держу два автомата, такой и такой, — ничем не отличаются, кроме этой впадинки. Дырка (привод) для допов у обоих имеется с обоих боков. Пёс их знает, по какому принципу отливали корпуса, учитывая, что автоматы продавались одной кучей, без разбора по этому признаку. Похоже, рандомно. :cool:

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.09.2024 в 09:36:55

Radio, ну, не знаю. 5SL6 вроде в Румынии делают.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

03.09.2024 в 09:39:55

Abrikos написал: у АВВ и некоторых других автоматов он есть. У Хагера вроде есть. Этот зубчик помогает удерживать кусок моножилы заложенной под шляпку винта.

Надо будет глянуть у тэдээма. Может, он годный автомат! :popcorn

Abrikos написал: вроде в Румынии делают.

Думаете, в Болгарии порядку было бы больше? ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

03.09.2024 в 09:41:11

Abrikos написал: вроде в Румынии делают.

Думаете, в Болгарии порядку было бы больше? ;)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.09.2024 в 09:45:10

Radio, не знаю. Делают в разных местах. Ещё чешский OEZ клепает Сименс, но он вроде только под своей маркой их делает. Раньше ещё в Турции был завод, делали старые автоматы Siemens 5SX.


Ещё один момент про 5SL6... Автоматы до 25А включительно легко взводятся, начиная с 32А более тугой взвод. Причина - начиная с 32А стоит другой механизм (5SY).

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

04.09.2024 в 17:01:47

На Ваш взгляд правильно подключен нулевой многопроволочный провод к нулевой шине?

0
Аватар пользователя
alexx7777

Местный

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1225

04.09.2024 в 21:18:41

И к автомату?

Алюминиевый ничем не обжат.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

04.09.2024 в 22:15:32

alexx7777 написал: И к автомату?

Вот что самое неправильное в этом ящике:


alexx7777 написал: Алюминиевый ничем не обжат.

Можно начать с того, что и шина здесь крайне неподходящая. В ящиках, куда заходит сип, разумно применять РБП, а не это говно. Обжатия сипа в таком случае не требуется.


Впрочем, на практике в 95% случаев все делают не заморачиваясь, и ничего плохого от этого не бывает:

Этот сип успешно прослужил около 5 лет, питая гостиницу на побережье 4 полных летних сезона.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

04.09.2024 в 22:37:56

Radio написал: В ящиках, куда заходит сип, разумно применять РБП

Современна инкарнация "ореха" на DIN рейку?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

04.09.2024 в 23:57:18

Abrikos написал: Alex___dr, про легко удаляемые перегородки ...

Спасибо! Нашёл в дальнем углу автомат ДЭК... Модель Эльф 101-1/16... И он оказался абсолютно совместим с ИЭК47-29... КС 47 от ИЭК подошёл как родной... ДЭК предшественник ИЭК? Или один и тот же ОЕМ поставщик из Поднебесной?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу