17.09.2024 в 15:35:44
dokar, Восхищаюсь! :applause:
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.09.2024 в 15:52:38
dokar написал: Достаточно просто кабельного ввода подобранные так чтобы всякие насекомые в щит не залезали.
Можно чуть подробнее остановиться на принципах и практике подбора таких "просто кабельных" вводов?
19.09.2024 в 05:36:42
Radio написал: Вводные клеммы во всех местах засунуты не с той стороны, отчего гребенки адски перекошены, и обеспечить нормальный контакт вряд ли смогут. Не говоря уже о том, что перекашивают весь ряд автоматов.
Переделал по фэн-шую. Благодарю за науку!
11 модуль уже после фото поправил, сразу не заметил ))
19.09.2024 в 05:41:13
MaSeVi написал: Схема щита для однокомнатной квартиры. База - IEK.
MaSeVi, Ребят, подскажите, в какой проге вы такие штуки рисуете?
20.09.2024 в 17:12:26
Шуруповерт написал:
MaSeVi написал: Схема щита для однокомнатной квартиры. База - IEK.
MaSeVi, Ребят, подскажите, в какой проге вы такие штуки рисуете?
Шуруповерт, MS Visio 2016
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.09.2024 в 10:00:01
А почему на ввод в уличные щитки никто не ставит такие вот автоматы?
У них и клеммы удобные под винт и вообще кондовые )
Кстати, у таких нет характеристик В С итд?
24.09.2024 в 12:32:56
Dron/9K, Промышленные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.09.2024 в 13:53:06
Dron/9K, Там категория применения.
24.09.2024 в 20:21:45
Добрый день! Застройщик А101 реализовал гениальное решение, установив автоматы С16 в подъезде, позиционируя это как временную меру на время ремонта. Никто данные автоматы в итоге не убрал. В результате, жители привыкли к тому, что нельзя одновременно включать чайник, плиту и утюг.
Обсуждали данную проблему год назад и благополучно забыли до сегодняшнего вечера, когда находясь в дУше, вырубило свет во всей квартире. За пару дней до этого мигала светодиодная подсветка. В МОПе, как легко догадаться, обнаружил отключенный автомат С16. Когда поднял переключатель, автомат стал искрить в нижнем контакте. Обесточил цепь, вынул кабель и обнаружил обугленный след в месте примыкания контакта. Отрезал обугленный участок и крепко закрепил обратно. На вечер этого хватило.
Собственно вопрос: разумно ли заменить С16 на, допустим, С20 от более надежного производителя? Какое оптимальное решение с минимальными телодвижениями можно реализовать, чтобы и ленивых соседей обрадовать?
24.09.2024 в 21:16:08
Ilyuhas написал: Собственно вопрос: разумно ли заменить С16 на, допустим, С20 от более надежного производителя?
Вам же уже ответили, что разумно этот автомат убрать, приведя схему в исходный проектный вид.
18.10.2024 в 14:24:21
MaSeVi, Спасибо, связался с ними...у них только модули за подрозетник и шлюз для связи. Не то, надо паралельно возможность руками настроить. А не только приложением. Но спасибо. Ищем дальше
21.10.2024 в 09:55:48
camper написал:
Обращайтесь)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.11.2024 в 08:48:39
Было: И не подумайте, что три узо имеют какое-либо отношение к автоматам. Это отдельные линии :)
Стало:
05.11.2024 в 09:48:30
Radio, а чтоза самодельная рельса для иековского держателя? можно подробнее как отверстие делали, напильником шоркали?
05.11.2024 в 14:51:05
sebikov написал 05.11.2024 в 09:48
самодельная рельса для иековского держателя
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.