Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20637

05.11.2024 в 14:51:05

sebikov написал 05.11.2024 в 09:48

самодельная рельса для иековского держателя

alt текст

1
Вложение
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

14.11.2024 в 00:35:13

Щит для небольшого частного дома. Вся проводка выполнена кабелем сечением 2.5 кв.мм: группы розеток и освещения совмещены в одной линии, поэтому всё АВ С16. Реле Werlok D2-63, я им немного "поигрался" - занятно))) Как видно, всё решение на АВВ: АВ S201/202, УЗО F202 AC, щит накладной Mistral 41. Провода БРЭКС, НШВИ от КВТ, маркировка проводов STEKKER... alt текст alt текст

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

15.11.2024 в 10:51:06

Схема щита для хамам в частном доме. Оборудование Chint, Mean Well на освещение (24В, знаю, что д.б. 12В, указывать не надо :) ). Клеммы ONKA, Турция. Провода БРЭКС, наконечники КВТ. Оболочка: щит IEK Titan5 48 модулей, навесной. alt текст

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1728

16.11.2024 в 20:15:13

MaSeVi написал 15.11.2024 в 10:51

Схема щита для хамам в частном доме.

Критиковать можно? )

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

16.11.2024 в 21:13:03

Dron/9K написал 16.11.2024 в 20:15

Критиковать можно? )

Зачем? в Вашем случае это бессмысленно))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1728

16.11.2024 в 21:41:46

MaSeVi написал 16.11.2024 в 21:13

Зачем? в Вашем случае это бессмысленно))

всё-таки напишу, а то так и останусь в заблуждениях ))

  1. зачем УЗО перед блоками питания, которые обеспечивают гальваническую развязку?
  2. зачем перед 60 Вт блоками аж два АВ по 10 А, плавких вставок за глаза ИМХО
  3. зачем на парогенератор разделять УЗО и АВ, вкупе с предыдущими вопросами это увеличило щиток с достаточных двух реек по 12 устройств аж до четырёх )
  4. на освещение 24 В куда лучше чем 12 В - существенно меньше потери в линиях, а с точки зрения безопасности одно и то же
  5. все клеммы лично я бы вынес в одно место с подключением снизу для нижней рейки или сверху для верхней, заодно разделители повыкидывал - можно же тонкие пластинки ставить для пущей защиты от ошибки при монтаже, хотя когда клеммы цветные, то больше и не нужно )
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

16.11.2024 в 21:57:40

Dron/9K, Я так и сказал - бесмысленно)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу