Разумеется можно к каждой лампочке тянуть свою отдельную линию и ставить свой автомат Вопрос только-разумно ли?
15.07.2025 в 07:47:40
Разумеется можно к каждой лампочке тянуть свою отдельную линию и ставить свой автомат Вопрос только-разумно ли?
15.07.2025 в 07:52:02
Radio написал 15.07.2025 в 01:10
Бабуля, у тебя каша в голове. Разберись с тем, что ты называешь "надежностью", только после этого .....
Ты все равно это не поймешь (с) - но другим возможно будет интересно. Надежность применимо к системе - обратная величина роста вероятногсти отказа по мере выработки ресурса (не установленного а фактического) Применимо к оружию - вероятность отказа по мере ухудшения условий применения.
Щит на двух автоматах при любой аварии (бахнула лампочка, к примеру, или случилась перегрузка) оставит тебя в кромешной тьме, погрузив в неё весь дом.
Чаще всего срабатывает УЗО. КЗ очень редко. 10/1 примерно.
Щит на 20 дифах с РКН в таком же случае отключит только аварийную линию. И любезно подскажет, где искать проблему. Еще он защитит от скачков напряжения, визуализирует значения текущего напряжения, и потребляемого тока, запишет проблемы в журнал. При случае может даже спасти твою никчемную жизнь. А если в него добавить авр, то сам запустит генератор,
Генератор в квартире? Ну-ну.. В нормальном холодильнике водка не испортится сутки и более (и пельмени не растают). Так что авр для квартиры явно перебор, да и для дома тоже. Резервное питание - отдельная тема - можем обсудить если ты в этом что-то понимаешь )) То, что ты перечислил - эту затравку масеви обычно применяет в качестве заклинания, разводя очередного Зака. Впринципе, если есть деньги - то можно щитовую делать любой сложности, причем ты даже не догадываешься о своей дремучести и отсталости в этом вопросе.
Это не дизайн, не динамика, не комфорт, не безопасность? А что тогда?
Расширение функционала. Если автомобиль может летать, плавать, исполнять музыку и в нем есть холодильник - это хорошо, но нужен автомобиль совсем для другого. Вот это другое стоит 1000 рублей и умещается в 12 группах. И прекрасно работает. А вся твоя цветомузыка и фонтан с шампанским - были бы уместны в определенных ситуациях, но у масеви проекты сопровождаются названием потребителей. И я не видела ни лифтовой, ни бомбоубежища, частной обсерватории или машины времени, ничего интересного, даже охраны или клетки с тиграми. Банальная Бытовуха.
Narrenfreiheit
15.07.2025 в 07:57:14
Radio написал 15.07.2025 в 01:32
Щит на двух автоматах при любой аварии (бахнула лампочка, к примеру, или случилась перегрузка) оставит тебя в кромешной тьме, погрузив в неё весь дом
То есть выбило и вводной автомат? (если речь не о вводном то непонятно почему выбило 2 автомата-ведь каждый на отдельной линии) А чем тогда поможет если после вводного будет стoять сотня автоматов на отдельные линии? Если вводной выбьет...
15.07.2025 в 08:08:16
MADONNA написал 15.07.2025 в 07:52
Чаще всего срабатывает УЗО. КЗ очень редко.
Вранье, при нормальном монтаже и исправной техники УЗО может молчать десятилетиями видимо такие специалисты вам попадаются
Да, ни фига.
15.07.2025 в 08:17:53
Как мне думается-наиболее частая причина-не кз и не узо а мтз (максимальная токовая защита)-сиречь тепловуха
15.07.2025 в 08:40:01
dokar написал 15.07.2025 в 08:08
Вранье, при нормальном монтаже и исправной техники УЗО может молчать десятилетиями видимо такие специалисты вам попадаются ....
Опять повилять хвостом перед масеви заскочил? Бытовая техника по части водяных тэнов в своей конструкции имеет заложенную причину срабатывания УЗО - коррозия ТЭНа и контакт с водой-корпусом.
Тогда как ни одно электроустройство не содержит конструктивного КЗ. Перетертый-пережатый шнур не рассматриваем - тут равновероятно замыкание фазы как на ноль так и на землю. Но это в квартирах. В домах значительная часть электроприборов используется вне дома - на улице. Тут и ливни и утренняя роса и насекомые и сотни причин для срабатывания УЗО. Например, любой насос рано или поздно - сальники и попадание воды в двигатель. Твою брехню даже враньем считать нельзя - вранье это намеренное искажение правды, а ты и правды не знаешь, что бы ее искажать.
Narrenfreiheit
15.07.2025 в 08:43:44
Алексей Рыбкин написал 15.07.2025 в 08:17
Как мне думается-наиболее частая причина-не кз и не узо а мтз (максимальная токовая защита)-сиречь .....
На стационарных линиях - откуда перегрузка? А всякие переноски-удлиннители - ну максимум пылесос включишь. Что еще?
Narrenfreiheit
15.07.2025 в 09:09:36
MADONNA написал 15.07.2025 в 08:40
Опять повилять хвостом перед масеви заскочил?
Мадам, я дам вам парабеллум, хотя для вас надежнее tt , с оси новым контуром(одного модельного точно не хвати) . И с трёх ступенчатым УЗО.)))
Да, ни фига.
05.08.2025 в 12:11:28
Добрый день!
Лет 20 назад был поставлен в щиток кросс-модуль MG02 407. С тех пор он стоял, никому не мешал, исправно работал. А сейчас понадобилось его открыть — и я совершенно не понимаю, как это сделать (
Вот так он выглядит:
05.08.2025 в 13:07:56
portnoй,
Аккуратненько, не забывая ,что верхняя шина является фазовой, предварительно отключив кроссмодуль, тянем чуть вверх и на себя крышечку, за тот выступ который указан стрелкой. )))
Да, ни фига.
05.08.2025 в 13:25:33
dokar, спасибо! Что-то даже с большим усилием не получалось. Но я в основном делал попытки открыть снизу, мне показалось, что там зацепление выступов меньше. Буду еще пробовать, вооруженный знанием )
UPDATE. Получилось! Еще раз спасибо большое!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу