shurikpurik написал 31.07.2026 в 13:19
Все-равно не понимаю, почему неправильно использовать контактор?
Гудит. :)
В отличии от бистабильного реле или от моторного выключателя.
shurikpurik написал 31.07.2026 в 13:19
C50 установлен в качестве защиты клавишного выключателя
Ага, выключатель на ток 6-10А, проводок к нему вовсе неизвестно какой, но С50 защитит.
Ну, оставьте его перед РКН и клавишей, пусть будет.
shurikpurik написал 31.07.2026 в 13:19
УЗО установлены на розетки в комнатах, кухне и ванной, посудомойку, стиралку...
Выключатели на кондиционер, теплый пол и духовку.
к УЗО 3 жилы 2,5 квадрата. Свет 3 жилы, 1,5.
К варочной панели 4 квадрата 3 жилы.
Для защиты следует использовать не или УЗО, или ВА, а и УЗО, и ВА.
Либо диф.автоматы.
Не обязательно свои отдельные УЗО и ВА на каждую линию.
Но надо, чтобы каждая цепь проходила и через УЗО номиналом не более 30мА, и через автомат номиналом не более 10А для 1.5 кв.мм и 16А для 2.5 кв.мм.
Не все эти требования являются обязательными, что-то пока только на уровне рекомендаций.
Например, формально 30мА - это только для розеток общего назначения, для стационарных электроприёмников и освещения допускается обойтись защитой УЗО из этажного щита.
Или для кабеля с сечением жил 1.5 кв.мм может применяться ВА до 16А, а для 2.5 кв.мм - до 25А.
Но это допускается при стеснённости средств и отсутствии возможности сделать нормально.
У Вас такой проблемы не видно.
Повторюсь, непременное условие - наличие жил PE в составе всех линий и их подключение к защитному нулю.
И ДСУП в сан.узлах.