shurikpurik написал 31.07.2026 в 11:41
MaSeVi, А Вы можете сразу в одном ответе писать все, что думаете, а не односложное да-нет? Или Вам .....
Ну, текущее наполнение и состав оборудования наводят на мысль о двух вариантах управления отключаемыми линиями:
- С помощью автоматического выключателя С50 Easy9, тогда контактор исключается, автомат С50 ставится после двух дифов С16 и далее . Управление отключаемыми линиями тогда в щите, но это очень надёжно зато;
- Если прямо совсем нужен контактор, тогда автомат С50 исключается из схемы, контактор ставится после двух дифов С16 и также идут на УЗО. И в линии выключателя катушки контактора ставьте снаббер (модульная сборка резистов-конденсатор), он продлит жизнь выключателю.
УЗО, конечно, у Вас аж 9 штук, групповых автоматов всего 13. Вам нужно будет 9 нулевых шин - Вы столько просто физически в щит не поставить, либо оставить 3-4 УЗО, тогда будет такое количество тех шин. А ещё шина РЕ.
Ну и распределяйте по УЗО свои автоматы, а то сейчас всё отдельно. Часть автоматов меняйте на С10 для освещение.
Предварительно так...