dokar, В США определенные розеточные цепи, не имеющие проводника РЕ, защищены при помощи GFCI: «Ground fault circuit interrupter», то есть УЗО на дифференциаль- ном токе. Это определяется статьей 210-8 стандарта NEC, 680-10, 511-10. Если эта защита используется, она встраивается в розетки и имеет чувствительность 5 mА.
Причина(ы) выбора этой чувствительности 5 mА (±1 mА) в этом документе не объяснены, но многие согласующиеся факторы объясняют этот выбор.
Прежде всего нужно заметить, что распределение НН под напряжением 120 В по схеме TNS значительно ограни- чивает опасность электропоражения. Действительно, в случае металлического замыкания на корпус ЭП, если сопротивление фазного проводника (которое зависит от сечения и длины) эквивалентно сопротивлению обратного проводника (РЕ или металлическая труба), напряжение косвенного прикосновения на поврежденном ЭП будет равно примерно половине фазного, то есть 60 В.
Это напряжение 60 В близко к напряжению 50 В, признан- ному безопасным (предельное безопасное напряжение UL).
Поэтому разработчик стандарта в США решил, что при параметрах распределения НН в Северной Америке дополнительная защита от прямого прикосновения необходима только в трехфазных сетях 230/400 В, где на- пряжение косвенного прикосновения вдвое больше. Этим объясняется, почему в США защита от прямого прикосно- вения не требуется на уровне распределительных пунктов, а требуется только на уровне розеток.
При прямом прикосновении, например к неисправному удлинителю, напряжение прикосновения в США составит 120 В. Сопротивление человеческого тела при напряже- нии 120 В выше, чем при 230 В и составляет примерно 2200 Ом (среднее значение). Ток через тело человека будет, следовательно, примерно 120 В/2200 Ом = 54,5 мА. В соответствии с таблицами отключения МЭК УЗО чувствительностью 30 мА при токе 54,5 mА (< 2IΔn) от- ключится через 300 мс. Это относительно продолжитель- ное время и человека сильно «потрясет» током, протекаю- щим так долго через его тело.
Для сети 120 В между фазой и нейтралью, выбор чув- ствительности УЗО 5 мА кажется более подходящим, так как время отключения при том же токе 54,5 мА (> 5IΔn) составит всего 40 мс.
Отключение произойдет также быстро, как и в случае УЗО 30 mА в сети 230 В.
Чувствительность 5 мА, используемая в США для защиты от прямого прикосновения на уровне розеток таким обра- зом подходит для двухфазной сети TN-S (240 В – межфаз- ное), используемой в США.
В трехфазных сетях с фазным напряжением 230 В для защиты от прямого прикосновения на уровне распре- делительных щитков и в некоторых случаях – на уровне розеток больше подходит чувствительность 30 mА.