08.06.2018 в 12:24:24

#6352487

MaSeVi, Я уточню. В моей схеме ЛЕП это я так называю провода которые заходят в общий щиток в подъезде.
Схема тогда выглядит так: Щитовая в подъезде: ЛЭП; двухполюсный вводный автомат 32А; Счетчик; Кабель 6мм квадратных от ЛЭП к счётчику затем в щиток в квартире к реле напряжения; Щиток в квартире: реле напряжения 32А; УЗО общее 32А; стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет1 10А; Свет2 10А. Правильно?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

08.06.2018 в 12:26:58

#6352490

Владимир766 написал: На каком устройстве оно закончиться?

На рубильнике/автомате на вводе. Далее или 6-кой или 10-кой гибкой на УЗО. От УЗО 6-кой на группы автоматов, сами автоматы - гребёнкой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 12:40:00

#6352493

MaSeVi, в общем я понял кабель 6 мм. Проходит от Леп через вводный, счётчик, реле напряжения, узо. А с УЗО уже выходит 2.5 мм на первый по списку автомат и соединяется с гребенкой.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 12:42:45

#6352494

MaSeVi, От УЗО тоже 6 мм. А 2.5 мм нельзя?? Гребёнка она тоже 6 мм.??

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

08.06.2018 в 12:44:08

#6352497

Владимир766 написал: А 2.5 мм нельзя??

Нет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 12:48:50

#6352503

MaSeVi, подскажите а схема то верная последняя там где вводный 32 А. Или поделить на 2 УЗО??

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

08.06.2018 в 12:57:06

#6352508

Владимир766 написал: Или поделить на 2 УЗО??

Поделить на 2 УЗО. Т.е. под каждым УЗО своя группа АВ.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 12:59:31

#6352512

MaSeVi, спасибо.

0
Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 13:12:55

#6352523

MaSeVi,

Схема тогда выглядит так: Щитовая в подъезде: L N; двухполюсной вводный автомат 40А; Счетчик;

Щиток в квартире: реле напряжения 40А; УЗО-1; Группа А УЗО-2; Группа В Конец схемы.

Группа А: стиралка 16А; бойлер 16А; Кондиционер 16А; Свет1 10А

Группа В: Кухня 16А; Комната1 резетки 16А; Комната2 резетки 16А; Холодильник 10А; Свет2 10А.

Так правильно??

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

08.06.2018 в 13:19:11

#6352526

Владимир766, Свет 1 под УЗО 1

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 13:30:15

#6352541

MaSeVi, ага.Понял.. А так все правильно?? Ампераж правельный..??

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

08.06.2018 в 13:35:29

#6352544

Владимир766 написал: А так все правильно?? Ампераж правельный..??

Да нормально всё. Если стиральная машина будет в с/у, то я бы ещё отдельную линию на розетки с/у со своим АВ поставил. Ну а вдруг Вам там розетки не нужны, а я тут фантазирую?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 13:40:00

#6352547

MaSeVi, А что такое с/у??? Заземления у меня нет. Я конечно вводный кабель 3-х жильный затянул, вдруг заземление когда нибудь будет. Но особо не расчитую. Группу А я планирую тоже 3-х жильную класть. На всякий случай. А что такое С/У я пока не знаю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

08.06.2018 в 13:42:48

#6352549

Владимир766 написал: с/у

В общем-то, СанУзел, ещё ванная комната кличут)))

Владимир766 написал: Заземления у меня нет.

У меня тоже, что ж теперь. Кабель 3-х жильный - всё правильно, только жилу РЕ не подключайте нигде...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Владимир766

Местный

Регистрация: 08.06.2018

Киев

Сообщений: 166

08.06.2018 в 13:46:51

#6352555

MaSeVi, Ок. Спасибо большое. Теперь осталось всё собрать. Щиток ещё надо купить.

0