Alexiy написал : Насчёт 10 мА - оно вам и не особо-то нужно IMHO
А как же почти что тезис "в ванную ставить на 10мА"?
28.03.2013 в 13:49:14
Alexiy написал : Насчёт 10 мА - оно вам и не особо-то нужно IMHO
А как же почти что тезис "в ванную ставить на 10мА"?
28.03.2013 в 14:23:04
evilcloud написал : А как же почти что тезис "в ванную ставить на 10мА"?
а прочитайте внимательно:
СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
так что не более 30 мА - следует ставить всегда и лишь в некоторых случаях рекомендуется 10 мА. И на закуску прочитайте примечание к табличке:
А если нет разницы, то зачем платить больше?
28.03.2013 в 14:24:04
Alexiy написал : так что не более 30 мА - следует ставить всегда и лишь в некоторых случаях рекомендуется 10 мА.
так отдельная же линия будет на ванную.
29.03.2013 в 11:35:35
вот у такой штуки , очень длинный штырек. Если его вставить в автомат,то неизолированная часть сильно торчит, что делают в этом случае? Можно ли в эту клемму зажимать два провода? Достаточно ли для щитовой разводки провода 6мм2? Ввод 10мм2.
29.03.2013 в 11:52:20
evilcloud написал : вот у такой штуки , очень длинный штырек. Если его вставить в автомат,то неизолированная часть сильно торчит, что делают в этом случае? Можно ли в эту клемму зажимать два провода? Достаточно ли для щитовой разводки провода 6мм2? Ввод 10мм2.
Переходник этот ставится на шину-гребёнку, она в любом случае достаточно толстенькая, даже если 1P, но бывает и двух и трёхполюсные - они потолще. Штырёк этот длинный укорачивается сообразно той рейке, на которой он будет стоять - там есть отметки, прямо по ним откусить хорошими бокорезами или болторезом.
29.03.2013 в 11:54:03
evilcloud написал : что делают в этом случае?
Там насечки есть для удаления лишней длины.
evilcloud написал : Можно ли в эту клемму зажимать два провода?
Это проходная клемма,можно.
evilcloud написал : Достаточно ли для щитовой разводки провода 6мм2?
Надо смотреть номинал подключаемого аппарата,обычно "за глаза".
И это пройдёт ...
29.03.2013 в 11:56:42
serj12 написал : Надо смотреть номинал подключаемого аппарата,обычно "за глаза".
У меня в доме не будет сильных потребителей. Думаю обойтись 16А и 10А автоматами\дифами. Сегодня забрал шнайдеровские дифы, взводной рычажок состоит из двух частей, и срабатывать рычажок автомата может отдельно, а рычажок с узо вместе с автоматом. Это так?
serj12 написал : Это проходная клемма,можно.
А можно в него вставлять ПВ3 без опрессовки?
29.03.2013 в 12:01:50
evilcloud написал : срабатывать рычажок автомата может отдельно, а рычажок с узо вместе с автоматом. Это так?
именно так. При срабатывании по сверхтоку клювик диифф. выключателя остаётся взведённым. Удобно для определения причины срабатывания.
29.03.2013 в 12:02:53
evilcloud написал : Это так?
Как -то мудрёно,что имеется в виду под вопросом "Это так?" - "Так надо" или "Так можно",в любом случае всё правильно.
И это пройдёт ...
29.03.2013 в 12:08:44
serj12 написал : Как -то мудрёно,что имеется в виду под вопросом "Это так?" -
имеется ввиду правильно ли я понял.
30.03.2013 в 11:18:12
Здравствуйте. Подскажите, может есть у кого фотографии электрощитов после ремонта/переделки/реконструкции старого жилого фонда? Хочется посмотреть какие решения монтажа находятся/применяются (размещение нулевых и заземляющих шин, что выкидывается/добавляется в конструкции щита и.т.д). Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу