26.02.2019 в 16:58:05

dokar написал:

sergeevvladislav написал: dokar, а что скажете по поводу УЗМ-51 или УЗМ-50Ц? Стоит его поставить и в каком месте?

sergeevvladislav,
На эту тему ничего . Но живя в Москве всю жизнь , только дважды сталкивался с серьезными последствиями отгорание ноля. У нас в городе все таки следят и не вижу повода следовать моде .

dokar, максимум что у меня бывает, это ИБП дома срабатывает на кратковременные перепады. Но тем не менее, цена для подстраховки не такая высокая.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

03.03.2019 в 21:52:23

Господа, крайне необходимо ваше мнение. Спасибо

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

03.03.2019 в 21:59:16

camper написал: ваше мнение

А по поводу чего ? camper, вы хоть обозначьте в чём так сказать вопрос .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

03.03.2019 в 22:06:36

serj12 написал:

camper написал: ваше мнение

А по поводу чего ? camper, вы хоть обозначьте в чём так сказать вопрос .

serj12, в общем и целом..как я помню, только тут можно критику получить адекватную.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.03.2019 в 22:09:09

Что-то не вижу проводов на катушки ТТ. Это они пойдут в перфоканале ? Сети испытательные коробки иной раз и не разрешают ставить, боятся воровства.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

03.03.2019 в 22:19:01

camper, а можете ссылку дать на модель рубильника АВВ ?

camper написал: в общем и целом

Я реализовывал ввод от двух ТП с двумя счётчиками , но прямого включения , к вас же габариты стоят , номиналы не видно , схемы нет , сборка - норм , главное что бы щит был не 2-го класса ( U или AT ) .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

03.03.2019 в 22:29:59

Vadim 161 написал: Что-то не вижу проводов на катушки ТТ. Это они пойдут в перфоканале ? Сети испытательные коробки иной раз и не разрешают ставить, боятся воровства.

Vadim 161, А разве коробки не пломбируются ?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

03.03.2019 в 22:46:36

Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

03.03.2019 в 22:47:35

Щит на базе алтиса от леграна

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.03.2019 в 23:08:49

dokar написал: А разве коробки не пломбируются ?

Должны, но как правило никто их не пломбирует.

camper написал: Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки.

Модульные АВ на отходящие линии - хреново, ни будет никакой селективности, при КЗ в какой-нибудь розетки или еще где-то их положит, и придется идти в ВРУ чтобы заново взвести. Туда хорошо бы литые АВ ставить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

03.03.2019 в 23:11:40

Vadim 161 написал:

dokar написал: А разве коробки не пломбируются ?

Должны, но как правило никто их не пломбирует.

camper написал: Два ввода с одной КТП, плюс авр. Никогда не собирал ВРУ прдобного типа, вот и интересуюсь, достойно или есть ошибки

Модульные АВ на отходящие линии - хреново, ни будет никакой селективности, при КЗ в какой-нибудь розетки или еще где-то их положит, и придется идти в ВРУ чтобы заново взвести. Туда хорошо бы литые АВ ставить

Vadim 161, Это отходящие на этажные, там укомплектовано дифами...и да, это проект, отход от котрого чреват))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

03.03.2019 в 23:14:21

Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.03.2019 в 23:15:25

camper написал: и да, это проект, отход от котрого чреват))

Надо было проектировщиков вовремя пинать. И кстати, провода от счетчиков до катушек ТТ я обычно делаю разных цветов, и не запутаешься, и правильность включения если что, проще проверить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

03.03.2019 в 23:28:12

dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.

dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

03.03.2019 в 23:42:07

camper написал:

dokar написал: Ситуация такая, проектом не предусмотренно КИПы, это отсебятина. camper, Вот и не нужно ее лепить. Импульсные выходы у счётчиков есть и для поверки и проверки их даже не нужно снимать и куда либо возить.

dokar, Я так и предполагал, но хочется потешить свое чувство и сделать хорошо

camper, Не запутайтесь в стропах когда будете прыгать с этим парашютом . :)