strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9466

31.05.2021 в 09:03:58

Дешевле и быстрее.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

31.05.2021 в 10:03:18

strider1978 написал: Дешевле и быстрее.

Вообще-то купить обычный щит, разукомлектовать его, а потом купить новую начинку выходит ДОРОЖЕ, чем сразу взять то, что нужно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

31.05.2021 в 10:09:18

Radio написал:

strider1978 написал: Дешевле и быстрее.

Вообще-то купить обычный щит, разукомлектовать его, а потом купить новую начинку выходит ДОРОЖЕ, чем сразу взять то, что нужно.

При этом еще и поколхозить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

31.05.2021 в 10:48:02

СтранникXXI написал: При этом еще и поколхозить.

Это я молчу про двери с вентотверстиями, без которых любое активное оборудование крякнет раньше, чем начнет работать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.05.2021 в 11:16:08

strider1978 написал: продаются перфпанели пластиковые.

ССылку плиз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

31.05.2021 в 11:24:03

СтранникXXI написал: Зачем это нужно? Тогда проще вообще не маркировать N.

Диверсификация и унификация. Путем мелких изменений в маркировке удовлетворяются любые требования любых стран и заказчиков, без каких-либо изменений механизмов, что означает сокращение издержек на перенастройку линий.

СтранникXXI написал: Какие у Вас основания для таких предположений?

Обычная немецкая практика. Как с хагеровскими узошками. Или как закрытый пластиком большой дисплей на дешевой комплектации авто. :popcorn

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

31.05.2021 в 13:20:35

Radio написал: Диверсификация и унификация. Путем мелких изменений в маркировке удовлетворяются любые требования любых стран и заказчиков, без каких-либо изменений механизмов, что означает сокращение издержек на перенастройку линий.

Тем не менее, скажем, проектировщик обязан следовать стандартам. И если один из полюсов аппарата отмаркирован N, то к нему должен быть "пририсован" соответствующий проводник.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

31.05.2021 в 13:31:09

СтранникXXI написал: И если один из полюсов аппарата отмаркирован N, то к нему должен быть "пририсован" соответствующий проводник.

Ну и что? Проектировщик пусть рисует как ему надо.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

31.05.2021 в 13:37:11

Radio написал:

СтранникXXI написал: И если один из полюсов аппарата отмаркирован N, то к нему должен быть "пририсован" соответствующий проводник.

Ну и что? Проектировщик пусть рисует как ему надо.

Соответственно, монтажник, если он работает по проекту, должен делать как нарисовано.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21234

31.05.2021 в 13:42:48

СтранникXXI написал: Соответственно, монтажник, если он работает по проекту, должен делать как нарисовано.

Кто ж ему запретит делать как нарисовано?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9466

31.05.2021 в 19:56:05

Radio написал: Вообще-то купить обычный щит, разукомлектовать его, а потом купить новую начинку выходит ДОРОЖЕ, чем сразу взять то, что нужно.

Мне щит в размере 400*500 обошёлся в 4 тысячи с копейками.

megrad написал: ССылку плиз.

https://www.maxidom.ru/catalog/napravlyayuschie-sistem-hraneniya/1001223982/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу