megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2022 в 18:14:41

Dron/9K написал: наших таких не нашел

Переведите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

17.04.2022 в 18:18:14

dokar написал: не помню чтобы газген в контакторах применялся

в промышленных сериях я его (газген) видел еще в 90-х. В бытовых, практически не применяется. В реле нет вообще ничего из вышеперечисленного. В самых продвинутых две пары контактов (вольфрам/серебро) для продления срока службы.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

17.04.2022 в 18:19:55

megrad написал:

Dron/9K написал: наших таких не нашел

Переведите.

megrad, На нашел отечественных счетчиков, которые по 485 или ethernet сообщали бы параметры сети.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

17.04.2022 в 18:25:27

AKI написал: в промышленных сериях я его (газген) видел еще в 90-х.

Например?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.04.2022 в 18:49:04

Dron/9K написал: которые по 485 или ethernet сообщали бы параметры сети.

Только показания передают?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

17.04.2022 в 18:59:44

AKI написал: Износ контактов реле в РН на больших токах показан (наглядно, с фото) уважаемым Камикадзе, еще лет семь назад. Видимо забыли - надо освежить

Износа не помню, а вот преимущество контактов реле перед контактором он точно показывал. И оно было совсем недецким: и площадь пятаков существенно больше, и прижим намного сильнее.

У меандра такой функционал (управление нагрузками) прямо предусмотрен инструкцией к узм.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20893

17.04.2022 в 19:10:24

Radio, Так там силовую релюху бережет именно алгоритм коммутирования при переходе через ноль . Dron/9K, А вот как это реализовано в ваших китайских счетчиках ?

0

Да, ни фига.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

17.04.2022 в 19:27:37

megrad написал:

Dron/9K написал: которые по 485 или ethernet сообщали бы параметры сети.

Только показания передают?

megrad, Нет, активную-реактивную мощность, ток, частоту, показания и еще чего-то

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

17.04.2022 в 19:29:24

dokar написал: там силовую релюху бережет именно алгоритм коммутирования при переходе через ноль

Интернетный анонимус давно решил, что это рекламный фейк. Уж больно красивое название "Зеро Сынц".

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

17.04.2022 в 19:58:42

Radio написал: Износа не помню

Напомню:

Radio написал: Интернетный анонимус давно решил, что это рекламный фейк.

Кто такой "интернетный анонизмус"? Тот же Камикадзе все наглядно показал, времянки коммутации УЗМ на экране осциллографа:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21286

17.04.2022 в 20:07:38

AKI написал: Напомню

Разве это износ? Легкие цветы побежалости. Да и то... :popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу