Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.04.2022 в 15:38:04

Vadim 161, я дополнил.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.04.2022 в 15:41:28

Vadim 161 написал:

dokar написал: посему вариант - допустим

Но лучше не станет ни на грамм. Если и обжимать, то в НШАЛ, либо вообще не трогать.

Vadim 161, Между тем, у меня вопрос : на алиэкспрессе продаются подобные наконечники, но алюминиевая часть у них короче и соответственно, число опрессовок - меньше.. Как вы относитесь к их применению ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

10.04.2022 в 15:42:38

dokar написал: ценник в голове ваших коллег не пролез. Иначе, что останется от зарплаты ?

Там вполне себе нормально денег, что раньше Legrand'овские применялись. Так что вопрос не цены. Но всё это уже к этой теме никакого отношения не имеет, за сим я заканчиваю дискуссию по всем вопросам "околощита")))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.04.2022 в 16:31:30

dokar написал: Как вы относитесь к их применению ?

Если это алюминий, а не медяшка луженная, то почему бы и нет. Гексагоналом обжать и в путь.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.04.2022 в 22:57:50

dokar написал: А я думаю , что по уму ,https://www.electro-mpo.ru/search/?s=y&q=НшАМ,

А какой-либо смысл в этом есть? По сравнению с просто нормальным сипом, безо всякой шляпы на конце? :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.04.2022 в 19:10:33

безо всякой шляпы. Radio, Это ведь тут как раз шляпа. Будем каждый раз для обслуживания распломбировать ее ?))) Или ЕКФ в этом не нуждается ? ПыСы. За последний месяц три не дешёвых АВ пришлось заменить на СИПе, по причине выгорания полюсов и механизмов без обслуживания .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.04.2022 в 22:23:26

dokar написал: Это ведь тут как раз шляпа. Будем каждый раз для обслуживания распломбировать ее ?)))

Никто ничего не будет обслуживать. Она уже три года прекрасно служит и еще 30 прослужит. Нет необходимости в обслуживании, даже если я кому-то порвал шаблон.

dokar написал: За последний месяц три не дешёвых АВ пришлось заменить на СИПе

У недешевых ав обычно омедненные клеммы. Надо ставить не дорогие, а такие, которые предназначены для алюминия. У них ничего не выгорает :yu: Ну и затягивать по норме, ни больше, ни меньше.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.04.2022 в 22:25:32

dokar написал: За последний месяц три не дешёвых АВ пришлось заменить на СИПе

У недешевых ав обычно клеммы омедненные. Надо ставить такие, которые предназначены для алюминия. У них ничего не выгорает :yu:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.04.2022 в 22:52:17

dokar написал: В ТДМовских щитах нормальные болты насквозь

Классные болты, кстати. Очень удобно. Завинтил раму за 20 минут. :yu:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.04.2022 в 00:55:51

dokar написал: За последний месяц три не дешёвых АВ пришлось заменить на СИПе, по причине выгорания полюсов и механизмов без обслуживания

Legrand DX3 4p ,девять лет, СИП 4х25. Не понравилось что потемнел пластик и чуть ощущается нагрев ( С63А кстати ) .

Пробовал

Radio написал: Ну и затягивать

хрен , бесполезняк , как затянулось тогда - так и ни шелохнулось ( наблюдал каждый год и ни раз )

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

17.04.2022 в 13:10:38

Возникла тут новая крейзи-идея: использовать китайские электросчётчики в качестве "умных" контакторов. цена вопроса такая же как и у простого модульного 25А контактора, при этом можно управлять по 485, главный бонус бонус - телеметрия всех параметров цепи - ток, частота, суммарное потребление итп, что позволяет выстраивать всякую дополнительную логику по части безопасности и приоритезации нагрузок.

Вопрос лишь в том, насколько контакты внутри счётчика рассчитаны на подобного рода экзерсисы. номинально - 80А, т.е. сильно выше тех токов, которые нужно коммутировать. с другой стороны, тактика применения таких контактов, не предполагает частую коммутацию, а под нагрузкой так только аварийный режим.

Какие будут мнения на сей счёт?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.04.2022 в 14:07:47

Dron/9K написал: использовать китайские электросчётчики

Что такое китайские электросчетчики?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

17.04.2022 в 16:49:38

Radio написал:

Dron/9K написал: использовать китайские электросчётчики

Что такое китайские электросчетчики?

Radio,
китайские электросчётчики - это электросчётчики производства КНР. Удивительно, но наших таких не нашел. Да и формат у них куда компактнее - два юнита (35 мм в ширину).

Балуюсь сейчас с удалённой работой - всё просто отлично в режиме мониторинга, но вот не знаю насколько правильно их использовать ещё и в качестве контакторов

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.04.2022 в 17:14:03

Dron/9K написал: но вот не знаю насколько правильно их использовать ещё и в качестве контакторов

Так в чем же дело, попробуйте.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

17.04.2022 в 17:27:20

Dron/9K написал: Возникла тут новая крейзи-идея: использовать китайские электросчётчики в качестве "умных" контакторов.

Идея действительно бредовая: нахрен все эти дугогасители, газген пластики, большие зазоры и прочие "ненужные навороты"... заменим ка это дешманским китайским реле из г-на и палок с малюсеньким зазором, слабенькими пружинками и контактными площадками размером с булавку... но в корпусе "умного счетчика". И будем ждать, пока эта хрень залипнет или загорится.

Можете еще симисторные (твердотельные) поставить - идея даже меньшего уровня бредовости.

0
Назад