11.04.2022 в 22:52:17
dokar написал: В ТДМовских щитах нормальные болты насквозь
Классные болты, кстати. Очень удобно. Завинтил раму за 20 минут. :yu:
12.04.2022 в 00:55:51
dokar написал: За последний месяц три не дешёвых АВ пришлось заменить на СИПе, по причине выгорания полюсов и механизмов без обслуживания
Legrand DX3 4p ,девять лет, СИП 4х25. Не понравилось что потемнел пластик и чуть ощущается нагрев ( С63А кстати ) .
Пробовал
Radio написал: Ну и затягивать
хрен , бесполезняк , как затянулось тогда - так и ни шелохнулось ( наблюдал каждый год и ни раз )
И это пройдёт ...
17.04.2022 в 13:10:38
Возникла тут новая крейзи-идея: использовать китайские электросчётчики в качестве "умных" контакторов. цена вопроса такая же как и у простого модульного 25А контактора, при этом можно управлять по 485, главный бонус бонус - телеметрия всех параметров цепи - ток, частота, суммарное потребление итп, что позволяет выстраивать всякую дополнительную логику по части безопасности и приоритезации нагрузок.
Вопрос лишь в том, насколько контакты внутри счётчика рассчитаны на подобного рода экзерсисы. номинально - 80А, т.е. сильно выше тех токов, которые нужно коммутировать. с другой стороны, тактика применения таких контактов, не предполагает частую коммутацию, а под нагрузкой так только аварийный режим.
Какие будут мнения на сей счёт?
17.04.2022 в 14:07:47
Dron/9K написал: использовать китайские электросчётчики
Что такое китайские электросчетчики?
17.04.2022 в 16:49:38
Radio написал:
Dron/9K написал: использовать китайские электросчётчики
Что такое китайские электросчетчики?
Radio,
китайские электросчётчики - это электросчётчики производства КНР. Удивительно, но наших таких не нашел. Да и формат у них куда компактнее - два юнита (35 мм в ширину).
Балуюсь сейчас с удалённой работой - всё просто отлично в режиме мониторинга, но вот не знаю насколько правильно их использовать ещё и в качестве контакторов
17.04.2022 в 17:14:03
Dron/9K написал: но вот не знаю насколько правильно их использовать ещё и в качестве контакторов
Так в чем же дело, попробуйте.
17.04.2022 в 17:27:20
Dron/9K написал: Возникла тут новая крейзи-идея: использовать китайские электросчётчики в качестве "умных" контакторов.
Идея действительно бредовая: нахрен все эти дугогасители, газген пластики, большие зазоры и прочие "ненужные навороты"... заменим ка это дешманским китайским реле из г-на и палок с малюсеньким зазором, слабенькими пружинками и контактными площадками размером с булавку... но в корпусе "умного счетчика". И будем ждать, пока эта хрень залипнет или загорится.
Можете еще симисторные (твердотельные) поставить - идея даже меньшего уровня бредовости.
17.04.2022 в 17:36:20
AKI, Здесь когда-то была опубликована схема использования реле напряжения в качестве контактора. А силовые релюшки там те же самые , что и в счетчиках . ))) Кстати не помню чтобы газген в контакторах применялся, да и камеры далеко не во всех имеются .
17.04.2022 в 17:36:53
AKI, Мощно плюсую!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2022 в 17:46:04
AKI написал: Идея действительно бредовая: нахрен все эти дугогасители, газген пластики, большие зазоры и прочие "ненужные навороты"... заменим ка это дешманским китайским реле из г-на и палок с малюсеньким зазором, слабенькими пружинками и контактными площадками размером с булавку... но в корпусе "умного счетчика". И будем ждать, пока эта хрень залипнет или загорится.
в КАЖДОМ проекте здесь публикуемом на входе стоит РН на базе китайского реле - никого это не смущает и никто не высказывается, чем счётчик лучше-хуже в этом аспекте?
17.04.2022 в 17:53:01
Dron/9K, Наверное ситуация таки хуже, доступом к управлению реле, через программу. Сравните с тем что писал выше .