Radio написал 06.04.2025 в 17:55
Скажите хоть что-нибудь умное...
Пока творец квартирных щитков, выключателей начальник и розеток командир MaSeVi на понтах гнул пальцы и толкал лохам фуфло из 200 автоматов, мною выполнен примерный тепловой расчёт небольшого (по его меркам) распределительного щита, состоящего из 100 однополюсных автоматических выключателей номиналом 16 А.
В справочной литературе узнаём сопротивление силовых полюсов автоматических выключателей номиналом 16 А, составляющее около 0,035 Ом. Откуда по закону Джоуля-Ленца средняя мощность, рассеиваемая автоматическим выключателем номиналом 16 А в зависимости от тока нагрузки составляет:
При токе нагрузки 8 А: P = I^2×R = 8^2×0,035 = 64×0,035 = 2,24 Вт
При токе нагрузки 12 А: P = I^2×R = 12^2×0,035 = 144×0,035 = 5,04 Вт
При токе нагрузки 16 А: P = I^2×R = 16^2×0,035 = 256×0,035 = 8,96 Вт
Следовательно, в зависимости от тока нагрузки 100 групповых автоматов номиналом по 16 А выделяют тепловую мощность от 224 Вт до 896 Вт.
Чтобы рассеять максимальную мощность 896 Вт требуется щит с эффективной площадью теплоотдачи:
Sэфф. = P/(k·ΔT) = 896/(5,5×15) = 10,86 кв.м
где k = 5,5 Вт/(K·м^2) – коэффициент теплоотдачи для стенок из листовой стали;
ΔT = 15°С – разность температур воздуха внутри (35°С) и снаружи щита (20°С).
Учитывая, что теплоотвод происходит в основном через переднюю стенку щита, получаем, что она должна представлять собой квадрат со стороной 3,3 м. Если дом не "сталинка", а "хрущёвка", то высота потолка всего 2,5 м, значит щит должен иметь габариты не менее 2,5×4,34 м при естественном теплоотводе (без принудительной вентиляции).
Результаты получились малоутешительными, поэтому для эффективного теплоотвода требуется серьёзная принудительная вентиляция щита, иначе он перегреется и могут возникать ложные срабатывания тепловых расцепителей автоматов, а в наиболее неблагоприятных случаях возможен пожар:
