А счетчик стоит до этого кабеля?
26.09.2014 в 14:18:07
А счетчик стоит до этого кабеля?
26.09.2014 в 14:52:55
Да, счетчик и автомат стоит на границе участка. Там же разделение N - PE, далее кабель 5x16мм2 идет в дом, метров 25...
Необслуживаемое соединение медь с алюминием - это опрессовка гильзами ГАМ
А что-нибудь попроще? Например, какие-нибудь клеммники с пружинкой, чтобы не обслуживать, под такой кабель существуют? Не буду же я пресс-клещи покупать для 5 соединений....
26.09.2014 в 14:55:32
Ну, тогда точно ставить рубильник на ввод в щиток и периодически протягивать ему клеммы.
26.09.2014 в 15:44:59
Ну, вот, рубильник как раз и обойдётся по цене как пресс-клещи. ;)
26.09.2014 в 15:56:21
Так рубильник (или автомат на худой конец) в доме все-таки нужен. Вдруг авария какая (запах горелой изоляции) - бегом к щиту и первым делом все обесточить. Не на улицу ж бежать...
26.09.2014 в 16:07:32
Автомат или выключатель нагрузки на вводе в дом, конечно, нужен, но что делать, если ввод кабеля в дом слишком короткий и не дотягивается до щитка ВРУ?
26.09.2014 в 17:17:57
Alexiy написал : Автомат или выключатель нагрузки на вводе в дом, конечно, нужен, но что делать, если ввод кабеля в дом слишком короткий и не дотягивается до щитка ВРУ?
Поставить на вводе дополнительный боксик с рубильником ( выключателем нагрузки ) и шинкой.
26.09.2014 в 19:04:19
Я на самом деле хотел шинку с клемниками ЗНИ поставить в глубине щитка, под автоматами (глубина позволяет). Просто очень уж жесткий провод, так хреново его протягивать.
Кроме того, с верхних контактов вводного рубильника хочу сделать "неотключаемую" линию для холодильника, котла, сигнализации. Чтобы общий автомат отключал весь дом, кроме этой критичной нагрузки. А на ту линию будет отдельный автомат, свой.
Так вот тогда добавляется проблема, придется со входа рубильника таким же проводом (16мм2, Ал) тянуть линию к автомату неотключаемой нагрузки. Ведь меньшего сечения провод не зажмешь.
26.09.2014 в 20:24:40
-KSV- написал : с верхних контактов вводного рубильника хочу сделать "неотключаемую" линию для холодильника, котла, сигнализации. Чтобы общий автомат отключал весь дом, кроме этой критичной нагрузки. А на ту линию будет отдельный автомат, свой.
Я обычно так делаю.
27.09.2014 в 04:12:10
-KSV-, тогда два рубильника (ВН) - общий на все и только на отключаемые линии. Ну, или как avmal предложил, в крайнем случае.
27.09.2014 в 09:48:37
Johnny написал : как avmal предложил, в крайнем случае
А по какой причине это крайний случай? Мне так думается, что использование клемм ещё одного рубильника вместо специально предназначенных для этого клемм и будет крайним случаем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу