Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.05.2017 в 00:41:01

#6022564

TOJI9HbI4 написал: ( каркасник 6х6)

TOJI9HbI4 написал: большое кол-во электроприборов( насосная станция, бойлер, ПММ, стиралка и т.д.)

Но черт возьми... как?? :eek:

Аватар пользователя
ctajlkepkrot

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 39

18.05.2017 в 16:51:24

#6024279

Здравствуйте. Собираюсь в ближайшие два месяца делать ремонт, в том числе и сделать новую проводку в однокомнатной квартире. Сейчас мучаюсь выбором места для квартирного встраиваемого щитка, счётчик решил оставить на этаже, чтобы не лезли в квартиру посторонние. Вот перечень возможных мест:

  1. Стена выходящая на лестничную клетку,железобетон.
  2. Внешняя стена ванной, два листа около 10мм каждый и между ними какие-то плюхи раствора. Вот из таких листов стены:
  3. Стена между комнатой и кухней, выходящая в прихожую, вроде железобетон.
  4. Стена между комнатой и прихожей, сделана из двух оргалитин, между которыми воздух и брусковый каркас. Подходит ли хоть одно из перечисленных мест, или придётся вешать навесной на место №1? Спасибо. :(

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.05.2017 в 20:22:02

#6024489

Ставьте наружний щит.У вас скорее всего все стены несущие, кроме стены между ванной и коридором. Ну либо можно попробовать встроить в деревянную стену.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
reznichog

Местный

Регистрация: 26.04.2017

Краснодар

Сообщений: 2

19.05.2017 в 10:29:12

#6024851

Dober44 написал:

reznichog написал: Доброго времени суток! Набросал тут схему будущего РЩ в однушке, прокомментируйте, пожалуйста, если что не так - ткните носом. Сразу оговорюсь: 1.В доме нет заземляющей линии; 2. На комнату 2 линии розеток, т.к. не уверен до конца, что выдержитодна, если некоторые приборы будут в работе одновременно.

reznichog, Вы уже проложили двух-проводную систему или токо ваяете? Почему не 3-х?

  1. Свет нет смысла ставить через узо, мое личное мнение, а вот насос наоборот нужно.
  2. Есть ли вводной автомат, а то из схемы не понятно.
  3. 3х16 = 52 ампера, а в голове 32 узо стоит, выдержит?
  4. Вводное узо 32А, а сумарный ток всех автоматов гораздо больше... да и нужно ли оно, когда после него стоит еще три с меньшей чувствительностью...

Dober44, Еще не проложил, а двухпроводка, потому что линии заземления в доме нет; про насос и освещение учту; вводный автомат есть, а противопожарное селективное УЗО на 32 выбрано как раз по нему, это не верно? Там, где 16х3 просчитался, сейчас увидел)

Аватар пользователя
ctajlkepkrot

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 39

19.05.2017 в 12:30:29

#6024916

reznichog, Всё же, чтобы на 100% исключить несчастные случаи, при применении металлических светильников целесообразно использовать УЗО.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

19.05.2017 в 12:38:43

#6024924

ctajlkepkrot написал: reznichog, Всё же, чтобы на 100% исключить несчастные случаи, при применении металлических светильников целесообразно использовать УЗО.

ctajlkepkrot, на 100 % исключить несчастные случаи нельзя. Можно только уменьшить их вероятность.

Вечный студент

Аватар пользователя
ctajlkepkrot

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 39

19.05.2017 в 12:40:41

#6024930

MrGalaxy, Это риторический вопрос не для форума, а скорее для философской школы. :D

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

19.05.2017 в 13:16:05

#6024953

ctajlkepkrot написал: MrGalaxy, Это риторический вопрос не для форума, а скорее для философской школы. :D

ctajlkepkrot, Философствовать хорошо на другие темы, где не затрагиваются здоровье человека и жизнь. В вопросах безопасности лучше перебдеть, чем недобдеть. :)

Вечный студент

Аватар пользователя
ctajlkepkrot

Местный

Регистрация: 02.08.2016

Сообщений: 39

19.05.2017 в 16:34:29

#6025057

MrGalaxy, Кстати для этого и нужны правила ТБ, чтобы исключить вероятность травматизма.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.05.2017 в 19:43:20

#6025179

reznichog написал: а двухпроводка, потому что линии заземления в доме нет;

всё равно линии должны быть трёхпроводные

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.05.2017 в 20:53:23

#6025225

юра Т написал:

reznichog написал: а двухпроводка, потому что линии заземления в доме нет;

всё равно линии должны быть трёхпроводные

юра Т, это точно, должны быть. Часто наблюдаю такое, прокладывают именно трехпроводные линии, но третий провод во всех распайках и коробках выкусывают, чтоб не мешался. Наверное какой-то сакральный смысл в этом есть.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

19.05.2017 в 20:56:38

#6025228

Radio, Тоже встречал. И даже аргументы слышал "вы видели здесь заземление? И мы нет, так зачем хозяев в заблуждение вводить, что лишний (!) провод болтается...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.05.2017 в 05:04:24

#6025380

Radio написал: Наверное какой-то сакральный смысл в этом есть.

если бы автор жестко экономил и ставил бы какой нибудь ШВВП, то я бы понял, но у него прописан ВВГнг-LS...

Аватар пользователя
TOJI9HbI4

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Москва

Сообщений: 182

20.05.2017 в 20:30:52

#6025732

Radio написал:

TOJI9HbI4 написал: ( каркасник 6х6)

TOJI9HbI4 написал: большое кол-во электроприборов( насосная станция, бойлер, ПММ, стиралка и т.д.)

Но черт возьми... как?? :eek:

Radio, Хороший вопрос, но Вы о чем ?

Аватар пользователя
DuMbl4

Местный

Регистрация: 07.06.2014

Мытищи

Сообщений: 22

24.05.2017 в 15:52:36

#6028658

Уважаемые мастера! Озаботился на досуге собрать щит в двушку в новострое, нашел все кроме ншви(2). Извиняюсь, если вопрос не в тему: где взять в Москве ншви(2) поштучно? Так как до массового производства электрощитов еще не дошел:)

Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

24.05.2017 в 15:55:45

#6028659

например

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.05.2017 в 17:36:25

#6028773

TOJI9HbI4 написал: Хороший вопрос, но Вы о чем ?

О том, как большое количество электроприборов в каркасник 6х6 запихнули. :)

Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

27.06.2017 в 15:49:17

#6054781

Radio, Расскажите пожалуйста, что это за хитрые TDMовские штуковины на вводе, и какую функцию они несут в Вашем щите. Занимаюсь эксплуатацией, отстал от жизни. Спасибо!

Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

27.06.2017 в 15:54:21

#6054784

Ааа, всё, допетрил!)) Перекидные рубильнички?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.06.2017 в 17:53:49

#6054875

BARABAZ, трехпозиционные, ага.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.06.2017 в 18:03:46

#6054882

Radio написал: трехпозиционные, ага.

Работа от генератора?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

27.06.2017 в 18:12:04

#6054888

megrad, в данном случае нет. На генератор есть другой, четырехполюсный, снаружи. Это не единственный щит на объекте, здесь даже счетчика нет. :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.06.2017 в 19:11:22

#6055886

Radio, зачем реверс для фаз?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.06.2017 в 20:52:28

#6055949

megrad, обыкновенный фазовозвращатель. :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2017 в 10:56:47

#6056334

Radio, смысл?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.06.2017 в 11:23:18

#6056351

megrad, в той местности не редки случаи, когда пропадает только одна фаза. И её надо как-то возвращать, чтобы не сидеть без света, вот и весь смысл. :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2017 в 15:19:13

#6056502

Radio, АВР 3 в 1?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2017 в 15:22:27

#6056505

Radio, цвет родной у последнего щита или красили? Если красили то чем? Если родной, то марка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.06.2017 в 16:17:17

#6056541

megrad, ВР 2 в 3 :)

Разумеется, до покраски щитков я еще не того... :) Точно такой же щрн-п, как и висел, только больше и цветной, от тдм.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.06.2017 в 16:25:37

#6056546

Radio, спасибо.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.