16.11.2005 в 05:27:45
Здравствуйте, плиз, подскажите. Новостройка. Стяжка уже была сделана до нас, толщиной 6-11см, перепады уровня составляют где-то от 2 до 5 см на помещение, стяжка вроде не бухтит, в санузлах снимали, даже заармирована нормально, но строители советуют снять и переделать, мне-то понятно, хочется подешевле, саморавнивающимся раствором, без дополнительного армирования. Где же золотая середина?
17.11.2005 в 03:21:25
Стяжку надо снимать, если:
Если ни одного из перечисленных признаков не наблюдается, ИМХО, стяжку снимать не надо, можно обойтись заливкой неровностей готовыми смесями. Только прогрунтовать обязательно, чтобы было сцепление с основанием. Возможно, строители просто хотят получить деньги за еще одну работу.
17.11.2005 в 10:14:56
Remont_Forever написал : Стяжку надо снимать, если:
- (попробуйте простучать сами, а не со слов строителей), .
А как правильно простучать стяжку, чем воспользоваться, какой звук должен быть???
17.11.2005 в 12:13:25
Стучите отрезком водопроводной трубы 3/4" - 1" длиной 30-50см. Она "усливает" звук. Критерий: при простукивании звук везде должен быть одинаковым (звонким). Отслоения стяжки от основания обнаружите даже не имея музык. слуха. Особое внимание - вдоль стен и около выступающих внутрь помещений углов, а так же там где есть хотя бы едва заметные трещинки.
17.11.2005 в 12:16:29
ЗЫ: я вот сам свою простучал... 60% бухтит... :(( Принял решение снимать всё, тем более теплый пол делать:лучше кабелем, прямо в стяжку, да и нагреват.маты на бухтящую стяжку стремно класть...
17.11.2005 в 14:56:02
Будете сбивать - проверьте, чтобы под ней не было разводки электрики нижнего этажа.
17.11.2005 в 16:10:04
Стяжка остающаяся после строителей лежит обычно либо на бумажной папке либо на энергофлексе толщиной обычно 10 мм армирование стяжки у строяков - крайне редкое явление - укладка тепло-шумоизоляционных материалов более высокого качества - вообще ни разу не видел - собственно в этих случаях стяжка никак не связана с основанием лежит плавающим способом если представляет монолитную поверхность без трещин - достаточно выравнивающей стяжки (а вот какой - решать ВАМ) либо вся площадь плоскость в горизонт либо наклонная по маякам (несколько неправильно - пол должен быть ровным и горизонтальным) обычно 1-2 см на площади в 15-20 м кв - не увидите (не проливая воду есс-но :-)) Еще вариант - выравнивание каждого помещения отдельно - на переходах получаются терассы какие - это промеряется. Также необходимо учитывать разную толщину напольных покрытий в каждом из помещений (кафель+клей, штучный паркет+фанера, паркетная доска+ подложка и т.п. - т.е. с покрытием лучше определиться до заливки полов тогда результат будет - весь пол в 1 уровень по всей площади
17.11.2005 в 19:00:09
Плавающую стяжку(по шуманет) имеет смысл простукивать, или этот способ контроля только для стяжки, уложенной прямо на бетон ?
17.11.2005 в 19:36:54
В современных новостройках строяки себе работу облегчили: не кладут под стяжку ни папку, ни шуманет (сам убедился). А вот если положили - простукивать смысла нет: тока визуально - есть ли трещины
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу