S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.02.2010 в 01:07:14

Уважаемые знатоки, очень надеюсь на ваши советы по данной проблеме.

Сейчас установлено: автомат 20А в подвале(на лестничных щитках никах рубильников/автоматов не наблюдается)=> ввод в квартиру - алюминиевая двухпроводка=> УЗО 25А=> 2Р автомат 25А=>счетчик=> 3 автомата по 16А. Дом с газом, 1964года. Новая линия -один автомат - NYM 3*1.5-блок 4 розетки под всю мощную технику(духовка, стиралка, чайник). Если правильно понимаю,"земля" подсоединена к той же шине в щитке, что и рабочий ноль от счетчика и двух других автоматов. По случаю ремонта кухни хочу провести отдельные линии 3*2,5 от счетчика на блоки розеток по количеству мощных приборов (всего 4-5) и поменять остальную проводку.

1.Можно ли подключать новые линии так же, как одна уже существующая? 2.Если на свет тоже использовать трехжильный кабель, то как его правильно подключить ("землю") к щитку и к осветительному прибору?

Заранее спасибо.

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.02.2010 в 01:40:27

S@sh@ написал : Если правильно понимаю,"земля" подсоединена к той же шине в щитке, что и рабочий ноль от счетчика и двух других автоматов.

Отключите, совсем, от греха подальше!

S@sh@ написал : По случаю ремонта кухни хочу провести отдельные линии 3*2,5 от счетчика на блоки розеток по количеству мощных приборов (всего 4-5) и поменять остальную проводку.

Замените, конечно... Но без реконструкции ввода (замены подъездной сети) - увеличивать количество групп - бессмысленно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.02.2010 в 01:44:08

S@sh@ написал : 2.Если на свет тоже использовать трехжильный кабель, то как его правильно подключить ("землю") к щитку и к осветительному прибору?

Земли - нет, не к чему подключать. Но кабель должен быть 3-х жильным.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

21.02.2010 в 10:13:22

S@sh@ написал : алюминиевая двухпроводка=> УЗО 25А=> 2Р автомат 25А=>счетчик=> 3 автомата по 16А

Общее УЗО должно быть после вводного автомата!

алюминиевая двухпроводка => 2Р автомат 25А => УЗО 25А => счетчик=> 3 автомата по 16А

S@sh@ написал : Новая линия -один автомат - NYM 3*1.5-блок 4 розетки под всю мощную технику(духовка, стиралка, чайник).

Если спареные розетки с защиными контактами моноблочные то их нужно поменять на раздельные розетки с защитными контактами или на моноблочные без защитных контактов, смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении и с третъего предложения в 19 сообщении.

S@sh@ написал : 1.Можно ли подключать новые линии так же, как одна уже существующая?

Как минимум в старом жилищном фонде РЕ квартирной проводки до реконструкции электростояков на 5-ти проводные не нужно подключать к защитным контактам розеток в подрозетниках!

S@sh@ написал : 2.Если на свет тоже использовать трехжильный кабель, то как его правильно подключить ("землю") к щитку и к осветительному прибору?

То же самое, в старом жилищном фонде как минимум РЕ квартирной проводки до реконструкции электростояков на 5-ти проводные не нужно подключать возле светильников!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.02.2010 в 13:40:45

2 ПРОРАБ и Посититель Спасибо, что откликнулись на мое сообщение.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.02.2010 в 13:59:12

ПPOPAБ написал : Замените, конечно... Но без реконструкции ввода (замены подъездной сети) - увеличивать количество групп - бессмысленно.

По потребляемой мощности в общем-то обхожусь, но остается вопрос с количеством розеток. Сейчас блок на стене над ст. машиной и вилки просто включаю по очереди, если надо больше 4-х, но это редко. Оставить мало розеток - неудобно лазить под столешницу, вынимать-вставлять вилки. Сделать всё над столешницей - ну никакой эстетики :). А если повесить штук 10-12 розеток на один провод, то кажется как-то неправильно.

Что на ваш взгляд было бы оптимальным решением в моё случае?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.02.2010 в 15:27:38

S@sh@ написал : А если повесить штук 10-12 розеток на один провод, то кажется как-то неправильно.

Можно разбить на группы как ВЫ и предложили изначально, подключить в параллель на существующие автоматы- прицел на дальнейшую реконструкцию. Можно соединить все розетки шлейфом - экономия кабеля. Разницу возможно будет ощутить только после реконструкции - при одновременном подключении нагрузки более 5 кВт. Тут выбор - за вами! Себе, в похожей ситуации - установил двойные розетки без з/к, 6 шт на 100 мм ниже подвесных шкафов/полок. Не из экономии, просто - реконструкция не предвидится, в обозримом будущем... Кабель - ВВГ 3х2,5 , одна группа. Печь с духовкой - газовая.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.02.2010 в 21:28:30

2 ПРОРАБ Спасибо за идею сделать розетки под шкафчиками. Думаю, что это гораздо безопаснее на случай разлива жидкости, чем над самой столешницей, как я сначала планировал.

ПPOPAБ написал : подключить в параллель на существующие автоматы

т.е. подвести к одному автомату 2 провода?

ПPOPAБ написал : Можно соединить все розетки шлейфом

Нормально ли будет соединить шлейфом 4-6 розеток, вытяжку и 2 лампы подсветки?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.02.2010 в 21:52:31

2 S@sh@ На вытяжку от освещения, скрыто "конец" вывел. Да- нет никакого криминала, в шлейфе из шести розеток. Одно но , розетки в мокрой зоне- весьма желательно УЗО.. Соответственно, холодильник придется отдельно запитать.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

22.02.2010 в 23:10:09

Спасибо за ответы Кстати после похода в магазин электротоваров появился еще один вопрос. Посоветовали вот это устройство http://asp-spb.narod.ru/asp/3h.html Как я понимаю эта штука должна срабатывать в том числе и в случае отгорания нулевого проводника ниже по стояку (хотя я не совсем понимаю его устройство т.к. автоматы на каждую квартиру стоят в подвале). Т.е. если поставить ASP-3H, то можно не отключать "землю" от розеток или это лишь доп. защита и ситуации в целом не меняет? Заранее спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.02.2010 в 12:39:43

S@sh@ написал : Т.е. если поставить ASP-3H, то можно не отключать "землю" от розеток или это лишь доп. защита и ситуации в целом не меняет?

Таких устройств (реле напряжения) довольно много, почитайте по форуму... Защитит это устройство от 380В в розетке при отгорании ноля (рабочего). А "землю"(защитный ноль) не допускается коммутировать. Т.е. независимо от наличия РН, УЗО, Диффавтоматов- подключать такую "землю" нельзя!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.