Подскажите пожалуйста, где в нормативных документах можно найти ответы на вопросы:
- обязательно разделять группы розеточную и освещение?
- УЗО в розеточной группе обязательно?
- в класс на освещение должны подаваться две фазы или одна?
25.02.2010 в 09:45:34
Подскажите пожалуйста, где в нормативных документах можно найти ответы на вопросы:
25.02.2010 в 09:51:37
ответы на 1 и 3 врят ли кто подскажет. скорее всего нет таких нормативов. 2- обязательно.
25.02.2010 в 09:56:31
Документов не подскажу, но:
Свет написал :
- обязательно разделять группы розеточную и освещение?
Необходимо в случае, когда выходит из строя розеточная линия (КЗ --> выбивает автомат) - освещение остается исправным
Свет написал :
- УЗО в розеточной группе обязательно?
Для защиты от поражения электрическим током при наличии подлюченных контактов заземления в розетках. В школе, с детьми - уверен, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Свет написал :
- в класс на освещение должны подаваться две фазы или одна?
Фаза одна, но разделена по разным автоматам. Опять же, в случае выхода из строя одной группы освещения - вторая осветит путь к выходу ))
25.02.2010 в 09:58:22
я то знаю, что обязательно, но мне нужно сослаться на точный пункт в РД!
25.02.2010 в 09:58:57
avdianov написал : Для защиты от поражения электрическим током при наличии подлюченных контактов заземления в розетках
как первая часть связана со второй? то есть если нет заземления то и ставить не нужно??
25.02.2010 в 10:08:51
greg111 Сорри! протупил - все идеализирую ))
25.02.2010 в 12:58:48
Свет написал : Подскажите пожалуйста, где в нормативных документах можно найти ответы на вопросы:
- обязательно разделять группы розеточную и освещение?
По этому вопросу есть следующее : ПУЭ п.6.2.5 "Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии." Т.е. если отдельный аппарат защиты то и линия отдельная.
25.02.2010 в 13:17:17
dmitriev01 написал : Т.е. если отдельный аппарат защиты то и линия отдельная.
ЗдОрово! Я это читала, а вот вывода не сделала. Спасибо!
25.02.2010 в 13:19:42
И еще вопрос. Где сказано, что на розетки д.б. кабель не менее 2,5мм.кв.?
25.02.2010 в 13:31:47
Свет Большинство современных розеток имеют номиналом 16А, отсюда и сечение провода 2,5 мм.кв.
25.02.2010 в 13:34:36
на сколько я помню, 1.5кв.мм тоже держат 16А.