Подскажите пожалуйста, где в нормативных документах можно найти ответы на вопросы:

  1. обязательно разделять группы розеточную и освещение?
  2. УЗО в розеточной группе обязательно?
  3. в класс на освещение должны подаваться две фазы или одна?
0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.02.2010 в 09:51:37

ответы на 1 и 3 врят ли кто подскажет. скорее всего нет таких нормативов. 2- обязательно.

0
avdianov
avdianov
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 118

25.02.2010 в 09:56:31

Документов не подскажу, но:

Свет написал :

  1. обязательно разделять группы розеточную и освещение?

Необходимо в случае, когда выходит из строя розеточная линия (КЗ --> выбивает автомат) - освещение остается исправным

Свет написал :

  1. УЗО в розеточной группе обязательно?

Для защиты от поражения электрическим током при наличии подлюченных контактов заземления в розетках. В школе, с детьми - уверен, ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Свет написал :

  1. в класс на освещение должны подаваться две фазы или одна?

Фаза одна, но разделена по разным автоматам. Опять же, в случае выхода из строя одной группы освещения - вторая осветит путь к выходу ))

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

25.02.2010 в 09:58:22

я то знаю, что обязательно, но мне нужно сослаться на точный пункт в РД!

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.02.2010 в 09:58:57

avdianov написал : Для защиты от поражения электрическим током при наличии подлюченных контактов заземления в розетках

как первая часть связана со второй? то есть если нет заземления то и ставить не нужно??

0
avdianov
avdianov
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 118

25.02.2010 в 10:08:51

greg111 Сорри! протупил - все идеализирую ))

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.02.2010 в 12:58:48

Свет написал : Подскажите пожалуйста, где в нормативных документах можно найти ответы на вопросы:

  1. обязательно разделять группы розеточную и освещение?

По этому вопросу есть следующее : ПУЭ п.6.2.5 "Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии." Т.е. если отдельный аппарат защиты то и линия отдельная.

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

25.02.2010 в 13:17:17

dmitriev01 написал : Т.е. если отдельный аппарат защиты то и линия отдельная.

ЗдОрово! Я это читала, а вот вывода не сделала. Спасибо!

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

25.02.2010 в 13:19:42

И еще вопрос. Где сказано, что на розетки д.б. кабель не менее 2,5мм.кв.?

0
DonDiemon
DonDiemon
Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 141

25.02.2010 в 13:31:47

Свет Большинство современных розеток имеют номиналом 16А, отсюда и сечение провода 2,5 мм.кв.

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

25.02.2010 в 13:34:36

на сколько я помню, 1.5кв.мм тоже держат 16А.

0