Помогите устранить косяк "кулибина" минимальными затратами. Есть вентиляционный стояк в 3-х этажном доме старого фонда. В квартире товарища на первом этаже в ванной в стояк врезаны две трубы. Нижняя от вентопруллера (напор-2Па), верхняя от колонки (напор-самотек). Воздух от вентопруллера попадает в трубу колонки, препятствуя выходу CO. Результат колонка притушивается, угарный газ выдувается из колонки наружу.
Первое, что приходит на ум - на верху стояка поставить разряжающий вентилятор. Бог с ценой этого вентилятора. Но не хочется платить за электричество, а вент молотить должен, как я понимаю, постоянно. Второе, ничего не переделывать, включать вентиляцию ванной, только при отключенной колонке, и наооборот, отрубив датчик влажности.
Какие еще есть способы?