25.02.2010 в 17:45:59
Помогите устранить косяк "кулибина" минимальными затратами. Есть вентиляционный стояк в 3-х этажном доме старого фонда. В квартире товарища на первом этаже в ванной в стояк врезаны две трубы. Нижняя от вентопруллера (напор-2Па), верхняя от колонки (напор-самотек). Воздух от вентопруллера попадает в трубу колонки, препятствуя выходу CO. Результат колонка притушивается, угарный газ выдувается из колонки наружу.
Первое, что приходит на ум - на верху стояка поставить разряжающий вентилятор. Бог с ценой этого вентилятора. Но не хочется платить за электричество, а вент молотить должен, как я понимаю, постоянно. Второе, ничего не переделывать, включать вентиляцию ванной, только при отключенной колонке, и наооборот, отрубив датчик влажности.
Какие еще есть способы?
26.02.2010 в 01:00:21
Garry_ku написал : Какие еще есть способы?
ИМХО способ один : турбинированный котел с выводом коаксиальной трубы через стену на улицу. А то, что есть сейчас, это грубейшее нарушение норм и правил, причем очень опасное для жизни. Не помогут никакие модернизации вентиляционного стояка
26.02.2010 в 08:10:51
Расшифрую - по правилам, каждый агрегат должен иметь индивидуальный дымоход. Колонка - свой, котёл - свой, камин - свой. Недаром же на крышах пятиэтажек мы видим оголовок с десятью окнами - пять вентканалов и пять дымоходов на пять квартир стояка.
26.02.2010 в 10:06:45
Спасибо. Товарищ начинает капремонт 3-х этажного ГИОПовского здания.