"Комплекс" = "ванная" в вашем понимании?
08.08.2014 в 15:12:29
"Комплекс" = "ванная" в вашем понимании?
08.08.2014 в 15:23:29
Bad Guy написал : Комплекс" = "ванная" в вашем понимании?
В моем, комплекс защитных мер для ванной...
08.08.2014 в 15:32:39
SVKan написал : При наличии РЕ и ДСУП номинал 10мА или 30мА уже не имеет особого значения.
Некоторые экземпляры СМ могут вызывать срабатывания УЗО на 10мА, но успешно работать с 30мА.
Можно ли считать такие машинки неисправными, судить не берусь.
08.08.2014 в 15:43:23
Bad Guy написал : Вы читали название темы, там что-то сказано про ванные комнаты, стиральные машины, преступления, и так далее по вашему тексту? Давайте поговорим тогда о королях и капусте!
Ну Вы, судя по всему, даже название не смогли прочитать... не говоря уже об остальном. Даже в названии прямо написано про ванные. И в первом посте с которого началось обсуждение про ванные. И далее по ходу топика.
Стиральными машинами в 99% случаев люди и обосновывают почему они не могут обойтись без розетки в ванной.
Про двухпроводку и заземление здесь тоже понаписано достаточно...
08.08.2014 в 15:44:17
ВТБ! написал : Некоторые экземпляры СМ могут вызывать срабатывания УЗО на 10мА, но успешно работать с 30мА.
Можно ли считать такие машинки неисправными, судить не берусь.
Ну я имел в виду с точки зрения безопасности/защиты людей, а не ложных срабатываний...
08.08.2014 в 17:03:09
ВТБ! написал : Некоторые экземпляры СМ могут вызывать срабатывания УЗО на 10мА, но успешно работать с 30мА.
Можно ли считать такие машинки неисправными, судить не берусь.
С формальной точки зрения они исправны, но это ненадолго ;) Бывает, утекают не только ТЭНы, но и двигатели, если на них подтекает... Реальный ток утечки исправной СМ не превышает 3мА
08.08.2014 в 22:43:09
ksiman написал : С формальной точки зрения они исправны, но это ненадолго ;) Бывает, утекают не только ТЭНы, но и двигатели, если на них подтекает... Реальный ток утечки исправной СМ не превышает 3мА
нечасто, но регулярно наблюдаю узо, срабатывающие от совершенно исправных см, с током утечки 1-2ма через ппф. Обычно это иэк типа а
08.08.2014 в 23:14:56
vlad178 написал : нечасто, но регулярно наблюдаю узо, срабатывающие от совершенно исправных см, с током утечки 1-2ма через ппф. Обычно это иэк типа а
Да, бывает, но видел такое только на бюджетных дифах с электронной дифзащитой
03.08.2016 в 14:27:28
на чем остановились в итоге? 10 принципиально или 30 - нормально. Предполагается что стиралка заземлена, вентиляторы и освещение заземлены, полотенчики заземлены, теплый пол в земле заземлен, фен пластмассовый :) таки 30 мА можно при таких условиях?
03.08.2016 в 15:18:54
Walkman78 написал: 10 принципиально или 30 - нормально.
Нигде в инструкциях к "мокрой"технике ,в т ч и ТП не видел 10 мА ,везде пишут 30 мА
@fev.santeh Инста
03.08.2016 в 15:51:30
Walkman78 написал: фен пластмассовый
А где гарантия от падение фена в ванну?
Walkman78 написал: Предполагается что стиралка заземлена, вентиляторы и освещение заземлены, полотенчики заземлены, теплый пол в земле заземлен,
И? Причём тут заземление и ток утечки.
Walkman78 написал: таки 30 мА можно при таких условиях?
для сантехнических кабин, ванных и душевых устанавливать УЗО с током срабатывания:
10 мА, если на них выделена отдельная линия; в остальных случаях, (например, при использовании одной линии для сантехнической кабины, кухни и коридора) допускается использовать УЗО с уставкой 30 мА (п. 4.15);
в индивидуальных жилых домах для групповых цепей, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны УЗО с уставкой 30 мА;
для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток УЗО с уставкой 30 мА (п. 6.5).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.