11.08.2016 в 18:47:02
SB3 написал: почему нельзя поставить 10мА и чем это хуже?
Возможно не хуже, но дороже. И когда для 2х комнатной квартиры не хватает бокса на 72 модуля, то это уже совсем смешно.
11.08.2016 в 20:48:31
ink_mast написал: Возможно не хуже, но дороже. И когда для 2х комнатной квартиры не хватает бокса на 72 модуля, то это уже совсем смешно.
Для 3-комнатной квартиры с 10-миллиамперным узо на борту вполне хватает 36-модульной коробки.
11.08.2016 в 21:23:04
ink_mast, разумеется, славно. Всем нравится. :)
11.08.2016 в 21:38:51
Radio, А на применение:
ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013 Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Устройства защиты от сверхтоков. Часть 2. Селективность в условиях сверхтоков.
возражения есть?
11.08.2016 в 21:41:39
ink_mast, а в госте на щитки для жилых зданий есть ссылки на этот гост? Если нет - он идет лесом.
11.08.2016 в 21:44:29
Radio написал: а в госте на щитки для жилых зданий есть ссылки на этот гост?
В госте на щитки запрета для D нет, а групповые линии защищены в соответствии с этим Гостом.
11.08.2016 в 21:46:34
ink_mast написал: В госте на щитки запрета для D нет,
Как так? Никакие Д в щитках не используются, вчера мы это установили однозначно.
А вообще, вы хоть изредка смотрите на область применения того, на что ссылаетесь.
11.08.2016 в 21:52:35
ink_mast написал: В госте на щитки ... групповые линии защищены в соответствии с этим Гостом
Соврали снова. В госте на щитки даже не содержится сочетания цифр "619", не говоря уже о 61912-2-2013.
11.08.2016 в 21:54:35
Radio написал: Как так?
А вот так, в качестве вводных аппаратов допускаются даже не автоматические выключатели согласно Таблицы 4.
Radio написал: Никаие Д в щитках не используются, вчера мы это установили однозначно.
Ни какого однозначного не было.
Radio написал: А вообще, вы хоть изредка смотрите на область применения того, на что ссылаетесь.
И что на этот раз вам не по-нраву?
11.08.2016 в 21:58:08
Radio написал: Соврали снова.
Да вы не гоните впереди паровоза, речь ведь только о вводном АВ, который возможно может быть тип D, который не вписывается в Гост по щиткам. Остальные то АВ тип С и В защищающие групповые линии удовлетворяют этому Госту.
{{post:5744490,В госте на щитки даже не содержится сочетания цифр "619", не говоря уже о 61912-2-2013.}} И что с того, что в Госте на щитки нет упоминания каких то НТД, там много каких НТД нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу