11.08.2016 в 22:00:39
ink_mast написал: в качестве вводных аппаратов допускаются даже не автоматические выключатели согласно Таблицы 4
Почему "даже"? Я в курсе, что там допускается, это ни для кого не новость. Но какие именно автоматические выключатели допускается использовать в щитках конкретно написано в п. 6.6.5.
11.08.2016 в 22:06:05
ink_mast написал: И что на этот раз вам не по-нраву?
Русским, вроде, языком написано:
Настоящий стандарт может быть использован при разработке стандартов на конкретные виды комплектных устройств распределения и защиты, в которых излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов в зоне токов перегрузки и короткого замыкания и приводятся соответствующие характеристики, которые могут возникнуть при нормальном или аномальном применении.
В стандарте на конеретный вид НКУ - щитки для жилых зданий - излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов? Если да, то в каком пункте? Если нет, зачем вы пытаетесь притулить сюда это произведение?
11.08.2016 в 22:12:32
Radio написал: Но какие именно автоматические выключатели допускается использовать в щитках конкретно написано в п. 6.6.5.
Это мы уже обсуждали, и НТД которым должны соответствовать АВ и АВДТ не указаны в Госте по щиткам. Помимо B и С есть еще много типов характеристик АВ кроме D.
Что касается обеспечения защиты от сверхтоков, то в перечне к ФЗ 123 указан конкретно комплекс Гост Р 50571.
11.08.2016 в 22:13:51
ink_mast написал: то в перечне к ФЗ 123 указан конкретно комплекс Гост Р 50571
Но он не имеет отношения к стандарту на щитки.
Помимо жилых зданий 123-ФЗ распространяется на огоромное количество иных объектов, где, вероятно, требования по установлению селективности имеют место.
11.08.2016 в 22:17:46
Radio написал: Русским, вроде, языком написано:
Настоящий стандарт может быть использован при разработке стандартов на конкретные виды комплектных устройств распределения и защиты, в которых излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов в зоне токов перегрузки и короткого замыкания и приводятся соответствующие характеристики, которые могут возникнуть при нормальном или аномальном применении.
Вы вроде замечание писали по области применения
А вообще, вы хоть изредка смотрите на область применения того, на что ссылаетесь.
А теперь приводите цитату из Введения. Ну может стандарт применяться ... и что?
Radio написал: В стандарте на конеретный вид НКУ - щитки для жилых зданий - излагаются требования по установлению селективности отключения аппаратов?
Так селективность между защитными аппаратами, а не щитками.
11.08.2016 в 22:20:50
ink_mast написал: Так селективность между защитными аппаратами, а не щитками.
Так там и написано "селективности отключения аппаратов". А не щитков.
11.08.2016 в 22:21:33
Radio написал: Но он не имеет отношения к стандарту на щитки.
И не должен, так как комплекс Гост Р 50571 является основополагающим. А вот Гост на щитки должен иметь отношение к комплексу Гост Р 50571 и в "Нормативные ссылки" это указано, хоть и указали не действующие НТД.
11.08.2016 в 22:23:30
Radio написал: Так там и написано "селективности отключения аппаратов". А не щитков.
Я не пойму Вас, вы хотите сказать что в жилых зданиях обеспечение селективности необязательно?
11.08.2016 в 22:26:14
ink_mast, данные ткз - ввода 700 ампер , выделенная мощьность вводной 50 ампер - какая селективность ? Вводной d вообще не срабатывать имеет право , промка Ниша для d . Тут ГОСТами мерится не нужно , простой расчёт все на место ставит , к тому ещё предел селективности есле его воткнуть будет с моими условиями 750 ампер
11.08.2016 в 22:31:16
ink_mast, а ещё в частном секторе ткз 300-400 ампер за частую на вводе , там что делать с 50 амперами вводного? D или C уже не прокатывают ...