04.11.2019 в 11:14:54
Odyssey написал: в каталоге Hager 2018/19 я нашел только 16A с током утечки 10 mA, других нет:
AD975J
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.11.2019 в 11:33:25
Odyssey написал: так я же о 10 mA
Упс, пардон. Тогда ставьте УЗО+АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.11.2019 в 17:24:03
Odyssey, А при чем тут В и С? Вы уж там как-нибудь сами, В и С вам или УЗО.
05.11.2019 в 11:55:54
bnmuyt написал: А при чем тут В и С? Вы уж там как-нибудь сами, В и С вам или УЗО.
данные взял из каталога Hager
или вы про АВ ? дело в том, что для стиралки нужен АВ тип С, а на бойлер В вот и не знаю, что предпочтительнее, думаю С, тк бойлера фактически нет, а стиралка уже есть.
05.11.2019 в 13:26:40
Я про то, что вас озадачило изначально - у Хагера есть УЗО на 10мА больше 16А. Но вы, похоже, успели развить свою мысль дальше, переметнувшись от УЗО к диффам.
05.11.2019 в 19:48:54
Odyssey написал: дело в том, что для стиралки нужен АВ тип С, а на бойлер В
Это вам кто-то сказал, или сами придумали? :a
05.11.2019 в 19:56:44
Radio, сто %, что кто-то сказал, надув щёки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.11.2019 в 20:10:58
MaSeVi написал: Radio, сто %, что кто-то сказал, надув щёки...
MaSeVi, Плохо надувал , надоо было тип D советовать )))
06.11.2019 в 11:34:41
bnmuyt написал: Я про то, что вас озадачило изначально - у Хагера есть УЗО на 10мА больше 16А. Но вы, похоже, успели развить свою мысль дальше, переметнувшись от УЗО к диффам.
нет, не хотел ибо оно и дороже и менее надежнее
но я не вижу у хагера узо 10мА больше 16А
Radio написал: Это вам кто-то сказал, или сами придумали? :a
MaSeVi написал: сто %, что кто-то сказал, надув щёки...
dokar написал: Плохо надувал , надоо было тип D советовать )))
нет конечно, но везде пишут именно так (С - для двигателей, В для света и электроники): буду признателен, если отговорите в лучшую сторону :)
06.11.2019 в 11:53:08
Odyssey написал: но везде пишут именно так (С - для двигателей, В для света и электроники)
Смотря каких двигателей. Если у Вас старый жилой фонд, ставьте B, если новый - С. УЗО 25А 10мА - артикул CCA225D