Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

03.11.2019 в 16:28:57

если на одной линии в ванной будет несколько групп розеток:

  • бойлер 50 л (нет, зарезервировано на будущее), скорее всего не более 2,5 кВт
  • фен для волос 2.4 кВт
  • стиральная машина 1.5-2 кВт

провод на розетки честный ВВГ-НГ-LS 3х2.5 кв.мм, на свет 3х1,5 кв.мм

планирую ставить АВ фирмы Hager для п.2-3 достаточно будет АВ 16A тип С, для всех трех 25А у Hager нет УЗО номин. током больше 16А на 10 mA (только 25A/40A/63A) на 30 mA поэтому хочу понять сразу поставить АВ 25А (для всех трех потребителей) и УЗО 40А / 30 mA или ставить АВ на 16А + искать УЗО на 25А другой фирмы на 10 mA (для п.2-3)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

03.11.2019 в 16:40:03

Odyssey, Со спокойной душой ставите АВ на20А за выбранным вами УЗО. Редкие перегрузки УЗО никакие повлияют на его работоспособность . Фен как кратковременная нагрузка почти не в счет .

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.11.2019 в 16:41:26

ВТБ! написал:

SB3 написал: Serge3leo, ладно засыпают, разговаривают по ним принимая ванну, заряжая при этом , потом упс... ронюят к себе в ванну.

Да, дура 15-тилетняя девчонка. :( Но розетку в ванной комнате не она пристроила.

ВТБ!, Раньше кстати в ванных розетки были подключены через трансформатор - можно было спокойно принимать ванну с айфоном :-)

Может, правда, разделительный транс на розетку в ванной поставить...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.11.2019 в 16:51:51

Dron/9K написал: Может, правда, разделительный транс на розетку в ванной поставить...

Для айфона не сложно... А для выше перечисленного -

Odyssey написал: бойлер 50 л (нет, зарезервировано на будущее), скорее всего не более 2,5 кВт фен для волос 2.4 кВт стиральная машина 1.5-2 кВт

Уже значительно тяжелее...

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

03.11.2019 в 17:23:44

Alex___dr написал: Уже значительно тяжелее...

склоняюсь к первому варианту, точнее поправленному: уже понял, что 25А для кабеля 2,5 кв.мм будет слишком, поэтому туда не больше 20А нужно вешать. соответственно УЗО на 25А 30 mA

хотя стоп, для 2,5 кв мм допустимый длительный ток 25А, тогда как номинальный 16А, следовательно и вешать на больше нельзя фактически :( что-то у меня закрались сомнения, что туда прокладывал 2,5 кв.мм, надо перемерять, возможно там 4 кв.мм :)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.11.2019 в 18:30:11

Odyssey, Вас 16А хватит

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.11.2019 в 18:53:49

Odyssey написал:

Alex___dr написал: Уже значительно тяжелее...

склоняюсь к первому варианту, точнее поправленному: уже понял, что 25А для кабеля 2,5 кв.мм будет слишком, поэтому туда не больше 20А нужно вешать. соответственно УЗО на 25А 30 mA

хотя стоп, для 2,5 кв мм допустимый длительный ток 25А, тогда как номинальный 16А, следовательно и вешать на больше нельзя фактически :( что-то у меня закрались сомнения, что туда прокладывал 2,5 кв.мм, надо перемерять, возможно там 4 кв.мм :)

Odyssey, не заморачивайтесь, ставьте АВ 20А и УЗО 25/30, если отдельное на ванную.

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

03.11.2019 в 21:23:29

Odyssey,
Как раз у Хагера УЗО на 10мА больше 16А завались, но только если на 25А. :)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

03.11.2019 в 23:44:17

dmitriev01 написал: Но у нас упорно все бегают по магазинам в поисках УЗО именно на 10 мА.

Это ещё что, они ж и в магазин за новой стиральной машиной (или в ремонт) побегут уже через 10 лет, а не через 12, как в случае ВДТ/АВДТ 30 мА.

Хочется людям по-раньше обнаружить нарушения изоляции ТЭН или нарушения проводки в результате воздействия воды.

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

04.11.2019 в 10:42:04

СтранникXXI написал: не заморачивайтесь, ставьте АВ 20А и УЗО 25/30, если отдельное на ванную.

АВ 20А брать таки тип С в любом случае?

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

04.11.2019 в 10:55:27

bnmuyt написал: Как раз у Хагера УЗО на 10мА больше 16А завались, но только если на 25А.

в каталоге Hager 2018/19 я нашел только 16A с током утечки 10 mA, других нет: AC916J = 6кА характеристика В AC966L = 6кА характеристика C

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу