Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.11.2019 в 12:54:01

#6725247

Odyssey, УЗО на 10мА больше 16А делают не все, потому что в нём мало смысла. Оно вместе с автоматом занимает 3 модуля, а блочное УЗО 25/0,01 вместе с 2-полюсным автоматом занимает 4 модуля. А блочное УЗО 25/0,01 встречается в ассортименте разных производителей чаще, чем просто УЗО 25/0,01. Проще, как выше уже советовали, УЗО 25/0,03 с автоматом 16-20А. И не включать всё одновременно. Можно ещё поискать дифференциальные автоматы ETI номиналом от6А до 40А на 10мА, если только их завозят в Украину. https://www.eti.ua/levels-2?view=ident&levelid=70&id=002173215

0
Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 13:07:09

#6725253

Odyssey написал: скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

посмотрел оказывается у Hager нет на 50A, только на 63A :) тогда посажу на него и свет в 2-х комнатах

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.11.2019 в 13:19:21

#6725258

Odyssey, для специфических рынков, там где есть номиналы автоматов 15А, 30А, 45А, 60А, могут и УЗО сделать на 50А :)

0
Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 13:29:38

#6725261

Abrikos, буду исходить из того, что есть. возможно на свет нужно заложить B10A,вместо B6A?

если группа из АВ на 20А (стиралка/фен/бойлер) + 6A (свет) + 16A (розетка) можно ли ставить узо на 40A на 99,9% одновременно сразу врядли всё будет работать в ванной

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.11.2019 в 14:14:29

#6725275

Odyssey написал: в Украину не поставляется с 2016 года

Значит не судьба.

Odyssey написал:

Odyssey написал: скорее всего добавлю еще узо 50A: на холодильник + 2 кондиционера "7"

посмотрел оказывается у Hager нет на 50A, только на 63A :) тогда посажу на него и свет в 2-х комнатах

Для всего этого вместе взятого хватит УЗО на 40А с гигантским запасом.

Odyssey написал: если группа из АВ на 20А (стиралка/фен/бойлер) + 6A (свет) + 16A (розетка) можно ли ставить узо на 40A на 99,9% одновременно сразу врядли всё будет работать в ванной

Аналогично.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.11.2019 в 14:25:49

#6725286

Odyssey написал:

bnmuyt написал: Я про то, что вас озадачило изначально - у Хагера есть УЗО на 10мА больше 16А. Но вы, похоже, успели развить свою мысль дальше, переметнувшись от УЗО к диффам.

нет, не хотел ибо оно и дороже и менее надежнее но я не вижу у хагера узо 10мА больше 16А

Radio написал: Это вам кто-то сказал, или сами придумали? :a

MaSeVi написал: сто %, что кто-то сказал, надув щёки...

dokar написал: Плохо надувал , надоо было тип D советовать )))

нет конечно, но везде пишут именно так (С - для двигателей, В для света и электроники): буду признателен, если отговорите в лучшую сторону :)

Odyssey, Какой мощности двигло у стиралки ? Смешной . А пусковой ток 10-15 крат от номинального , и того не наберется . Большинство стиралок спокойно ездят на В10А , а вы нам что-то странное рассказываете . )

0
Аватар пользователя
Odyssey

Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 14:35:22

#6725295

dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.11.2019 в 14:46:08

#6725306

Odyssey написал: dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

Odyssey, Померяйте при случае , причем когда она выйдет режим нагрева .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.11.2019 в 14:46:08

#6725307

Odyssey написал: dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

Odyssey, Померяйте при случае , причем когда она выйдет режим нагрева .

0
Аватар пользователя
alex-2000

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

09.02.2020 в 14:44:39

#6782638

Прочёл много страниц - так тему для себя не раскрыл - УЗО в ВАННОЙ . Вопросы к знатокам - есть схема и стиралка , Какое УЗО ставить

Я делаю на АВВ , а узо 25А-10мА у АВВ нет - есть Schneider Electric Acti 9 УЗО iID 2P 25A 10mA A-тип . Ставить автомат на стиралку В10 и тогда УЗО АВВ 16А-10мА ? Но хватит ли В10 - может придётся более мощную стиралку потом ставить ?!!!

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2020 в 14:50:23

#6782644

alex-2000 написал: Какое УЗО ставить

Ну ставьте шнайдер,если АВВ нет ,в чём вопрос то :confused:

0
Аватар пользователя
alex-2000

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

09.02.2020 в 15:36:41

#6782678

ebf, Вопрос - если стиралка 2,3кВт и больше , ставить её на УЗО 10мА или УЗО 30мА ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2020 в 15:38:38

#6782679

alex-2000, Ставьте 30мА и не ломайте голову

0
Аватар пользователя
alex-2000

Местный

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

09.02.2020 в 20:00:14

#6782932

ebf, Спасибо

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2020 в 20:25:38

#6782963

alex-2000 написал: Вопрос - если стиралка 2,3кВт и больше , ставить её на УЗО 10мА или УЗО 30мА ?

можете поставить УЗО как на 10ма, так и на 30ма а АВ лучше С, нежели В, если у вас квартира в городе, а не старые гнилые сети (местами :) ) в подмосковье, например

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

09.02.2020 в 23:31:20

#6783241

ZooZoo написал: а АВ лучше С, нежели В

B почти всегда не хуже, чем C.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2020 в 23:38:38

#6783248

ВТБ! написал:

ZooZoo написал: а АВ лучше С, нежели В

B почти всегда не хуже, чем C.

ВТБ!, я не спорю :) но хорошие сети нужно использовать по макс

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу