dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.11.2019 в 14:25:49

Odyssey написал:

bnmuyt написал: Я про то, что вас озадачило изначально - у Хагера есть УЗО на 10мА больше 16А. Но вы, похоже, успели развить свою мысль дальше, переметнувшись от УЗО к диффам.

нет, не хотел ибо оно и дороже и менее надежнее но я не вижу у хагера узо 10мА больше 16А

Radio написал: Это вам кто-то сказал, или сами придумали? :a

MaSeVi написал: сто %, что кто-то сказал, надув щёки...

dokar написал: Плохо надувал , надоо было тип D советовать )))

нет конечно, но везде пишут именно так (С - для двигателей, В для света и электроники): буду признателен, если отговорите в лучшую сторону :)

Odyssey, Какой мощности двигло у стиралки ? Смешной . А пусковой ток 10-15 крат от номинального , и того не наберется . Большинство стиралок спокойно ездят на В10А , а вы нам что-то странное рассказываете . )

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

06.11.2019 в 14:35:22

dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.11.2019 в 14:46:08

Odyssey написал: dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

Odyssey, Померяйте при случае , причем когда она выйдет режим нагрева .

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20466

06.11.2019 в 14:46:08

Odyssey написал: dokar, стиралки нет, сказать точно не могу по току

Odyssey, Померяйте при случае , причем когда она выйдет режим нагрева .

0
alex-2000
alex-2000
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

09.02.2020 в 14:44:39

Прочёл много страниц - так тему для себя не раскрыл - УЗО в ВАННОЙ . Вопросы к знатокам - есть схема и стиралка , Какое УЗО ставить

Я делаю на АВВ , а узо 25А-10мА у АВВ нет - есть Schneider Electric Acti 9 УЗО iID 2P 25A 10mA A-тип . Ставить автомат на стиралку В10 и тогда УЗО АВВ 16А-10мА ? Но хватит ли В10 - может придётся более мощную стиралку потом ставить ?!!!

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2020 в 14:50:23

alex-2000 написал: Какое УЗО ставить

Ну ставьте шнайдер,если АВВ нет ,в чём вопрос то :confused:

0
alex-2000
alex-2000
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

09.02.2020 в 15:36:41

ebf, Вопрос - если стиралка 2,3кВт и больше , ставить её на УЗО 10мА или УЗО 30мА ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.02.2020 в 15:38:38

alex-2000, Ставьте 30мА и не ломайте голову

0
alex-2000
alex-2000
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Москва

Сообщений: 46

09.02.2020 в 20:00:14

ebf, Спасибо

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.02.2020 в 20:25:38

alex-2000 написал: Вопрос - если стиралка 2,3кВт и больше , ставить её на УЗО 10мА или УЗО 30мА ?

можете поставить УЗО как на 10ма, так и на 30ма а АВ лучше С, нежели В, если у вас квартира в городе, а не старые гнилые сети (местами :) ) в подмосковье, например

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

09.02.2020 в 23:31:20

ZooZoo написал: а АВ лучше С, нежели В

B почти всегда не хуже, чем C.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.