03.08.2016 в 21:23:55
Alexey_Spb написал:
ink_mast написал: Нет, время срабатывания зависит от экземпляра, при этом есть нормы по времени!
Время срабатывания ВДТ от экземпляра ВДТ? Я вас реально плохо понимаю..
Alexey_Spb,
Тогда начните например с изучения основополагающего
03.08.2016 в 21:29:08
ink_mast написал: огда начните например с изучения основополагающего ГОСТ Р МЭК 60755-2012
Причем здесь этот документ, я его читал.
Я про то что совершенно не понимаю что вы пытаетесь сказать и о чем спорить.
03.08.2016 в 21:33:31
Alexey_Spb написал: Я про то что совершенно не понимаю что вы пытаетесь сказать и о чем спорить.
Я вообще то не спорю. Вы спросили о быстродействии УДТ, на что я ответил, что все индивидуально, так как максимальное время срабатывания УДТ регламентировано, но не минимальное время.
03.08.2016 в 21:49:18
ink_mast написал: Вы спросили о быстродействии УДТ, на что я ответил, что все индивидуально, так как максимальное время срабатывания УДТ регламентировано, но не минимальное время.
Я вообще ничего не говорил про быстродействие!!
Я говорил только о номинальном токе срабатывания.
:cool: :cool: :cool:
04.08.2016 в 05:52:36
Alexey_Spb написал: Я говорил только о номинальном токе срабатывания.
Уровень безопасности при применении УДТ до 30 мА равнозначный.
04.08.2016 в 06:55:55
web-rr написал: Walkman78, у вас есть отдельная линия на вентилятор?
web-rr, ну так получилось. На вентилятор приходит 3х1,5 и от блока выклочателей еще 1 кабель.
04.08.2016 в 07:24:23
ink_mast написал:
Alexey_Spb написал: Я говорил только о номинальном токе срабатывания.
Уровень безопасности при применении УДТ до 30 мА равнозначный.
ink_mast, На форуме было же когда "задумчивое" брендовое на 10мА постоянно срабатывало позже китайца на 30мА ,что дало повод для воплей.
04.08.2016 в 08:52:14
Еще один такой момент это эксплуатация. Мы ставим клиенту или себе, родственникам, знакомым (понятно, что помогаем). Это большая разница в дальнейшем (объясняй не объясняй, а деньги с клиента взял). Лет так 8 назад смонтировал ДИФ ИЭК 16А-10 мА знакомым (нет денег, ДИФ новый бесплатно и т.д.). смонтировал на линию стиралки. Через год – выбивает. Оказывается, был залив, и вода попала в стиралку. Просушили (по телефону сказал что делать) и дальше работает. Тестом проверяют (переживают за безопастность).
04.08.2016 в 08:56:19
Bladiclab написал: Это большая разница в дальнейшем (объясняй не объясняй, а деньги с клиента взял). Лет так 8 назад смонтировал ДИФ ИЭК 16А-10 мА знакомым (нет денег, ДИФ новый бесплатно и т.д.). смонтировал на линию стиралки. Через год – выбивает. Оказывается, был залив, и вода попала в стиралку. Просушили (по телефону сказал что делать) и дальше работает.
Я только не понял, в чем большая разница. Диф отработал штатно, как и должен был, независимо от категории клиента (платно/бесплатно). Его именно для этого и ставят, без разницы кому.