SB3 написал:
Я говорил именно так ,как и написал выше - вы занизили допустимые нагрузки, поставив кучку АВ в ряд.
Не обманывайте. Вы спросили, глядя в каталог хагера, каким образом я собираюсь выполнять требование каталога о введении поправочного коэффициента 0,85 к нагрузке на АВ, поставленных в ряд в количестве более шести? :)
Допустимая нагрузка на автоматические выключатели, установленные в ряд один за другим
Поправочный коэффициент (К) в случае взаимного теплового влияния автоматических выключателей, установленных рядом друг с другом, при расчетной нагрузке (см. таблицу справа)
Число автоматических выключателей (1) Коэффициент К
1 — 1,0
2..3 — 0,95
4..5 — 0,9
≥ 6 — 0,85
До вас тогда даже не дошло, что это означает. Димон не даст соврать.
Впрочем, до вас и сейчас не доходит, что фактически я ничего не занизил, потому что сказанное в каталоге имеет смысл лишь при нагрузке на все автоматы в линейке близкой к номиналу, чего в обычной жизни не бывает в принципе. :) И в результате, даже теоретически при такой нагрузке, 16-амперник всего лишь становится настоящим шестнадцатиамперником, а не восемнадцати, как все привыкли.
Ну а теоретическое снижение нагрузки на кабель (тот, который повсеместно заниженный), как положительный эффект от такой установки автоматов, вам даже в голову не пришло. Разумеется. Ведь вы привыкли во всем видеть исключительно плохое. :)