ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 07:29:47

SB3 написал: вы тоже не постите пустые "отсылки к НТД" - утомляет. "Иди там почитай, иди там посмотри" - если бы тут все так отвечали, то форум опустел бы.

Допускаю, что все НТД знать или помнить не возможно, но Вы не в состоянии самостоятельно разобраться с вопросом даже при указании необходимого НТД и для вас нужно все разжевать?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 10:50:35

Ну вы хоть раз попробуйте "разжевать").

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 10:54:45

SB3 написал: Ну вы хоть раз попробуйте "разжевать").

SB3, По данному вопросу:

ink_mast написал: Заодно расскажите в каких НТД конкретно написано требование обеспечение селективности по АВ в квартирах. Даже в ГОСТе 50345 такая фигня отсутствует, там рассматривается селективность между АВ и другими аппаратами защиты ( предохранители к примеру).

Гост Р 50571.4.43 не пробовали на зуб?

что вам разжевать?

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

09.08.2016 в 11:18:18

Я так понимаю, скоро в этой теме дойдут до того, что электричество можно передавать по одному проводу.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 11:21:21

ink_mast, давайте про селективность по АВ применительно к квартире.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.08.2016 в 12:49:03

ratrabidi написал: Я так понимаю, скоро в этой теме дойдут до того, что электричество можно передавать по одному проводу.

Это можно в общем. Вы же не оговорили детали :)

Два провода нужны чтобы постоянно поддерживать разность потенциалов, в случае одного провода заряд перетечет по нему и потенциалы выровняются (как в случае с зарядом в облаке и молнией). Но это все равно будет передачей электричества :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 16:18:49

SB3 написал: давайте про селективность по АВ применительно к квартире.

И в чем проблема наложить кривые отключения 2х аппаратов?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 17:53:09

Ну этим прилюдно не занимался никто), наложите, плииз, указав пункты ГОСТ, согласно которому вы это делаете. Спасибо). И ещё раз, плииз, пункт ГОСТа и т.п., где указано, что в квартирном щитке необходимо добиваться селективности по АВ или в ГОСТ просто общие положения? Пункт тоже можно. И что вы как маленький, взялись если - наложите, расскажите, обоснуйте, сошлитесь). Да - да , нет - нет.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 18:21:15

SB3 написал: И ещё раз, плииз, пункт ГОСТа и т.п., где указано, что в квартирном щитке необходимо добиваться селективности по АВ или в ГОСТ просто общие положения?

В настоящее время комплексом Гост Р 50571 данный вопрос не урегулирован:

535.1 Обеспечение селективности устройств защиты от сверхтоков В настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Но ТР ТС 004/2011 помимо НТД регламентирует применение и документации производителя.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 18:38:15

И что у нас в документации какого производителя?) Можно тыкнуть в какой статье ТРТС отсылает к производителю?)

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 18:56:15

SB3 написал: Можно тыкнуть в какой статье ТРТС отсылает к производителю?)

Статья 5. Требования к маркировке и эксплуатационным документам пункт 4.

SB3 написал: И что у нас в документации какого производителя?)

Например вот и вот хотя бы из обожаемого вами ИЕК, или еще круче инфа от jaja по тому же ИЕК

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.