09.08.2016 в 19:03:16
ink_mast, На уровне вторичного распределения ожидаемые токи КЗ всё еще велики, поэтому автоматические выключатели должны быть рассчитаны на существенные номинальные токи и обладать высокой предельной наибольшей отключающей способностью Icu. На данном уровне защиты рекомендуется использовать выключатели серии ВА88 с Icu до 50 кА и In до 1600 А. Это вы в этажном щите советуете поставить на квартиру перед счетчиком?)
09.08.2016 в 19:05:46
SB3 написал: Это вы в этажном щите советуете поставить?)
Я лишь привел статьи от производителя, чтобы поступить проще - нужно искать данные в каталогах, либо запросить таблицы селективности у применяемого вами производителя. Такие данные производители публикуют.
09.08.2016 в 19:07:09
ink_mast, да не надо нас посылать искать у производителя) Нет ничего о селективности между С50А и С16А и т.п.
09.08.2016 в 19:14:08
SB3 написал: Нет ничего о селективности между С50А и С16А и т.п.
Кто вам мешает сравнить Д50 и В16? И узнать ТКЗ.
09.08.2016 в 19:20:36
ink_mast, насчет Д50, что-то я очкую))), не зная сопротивление петли фаза-ноль. Так юр.лица почему повсеместно не обеспечивают селективность в новостройках применительно к квартирам и всем на это накласть?)
09.08.2016 в 19:21:57
SB3 написал: насчет Д50, что-то я очкую
C50 и В16
{{post:5741821,Так юр.лица почему повсеместно не обеспечивают селективность в новостройках применительно к квартирам и всем на это накласть?)}} Нужно обращаться в суд
Попозже могу скинуть таблицы селективности от шнайдера, но такое есть почти у всех производителей.
09.08.2016 в 19:29:05
ink_mast, подожду табл. шнайдера)
По поводу обращения в суд - не смешите мои тапочки, у нас некоторые суды в нарушении Конституции зарплату "не выдают", а вы - в суд)))
Да и как бы с
09.08.2016 в 19:36:38
SB3, Ну вообще то ,такая таблица,есть и у Хагера и АВВ и Леграна,все эти таблицы селективности есть в каждом из их каталоге,это правда
09.08.2016 в 19:40:53
ink_mast написал: Кто вам мешает сравнить Д50
Насколько я помню, использование ВТХ D в жилых домах не допускается.
А вообще о чем у вас спор с SB3, я уже запутался.
09.08.2016 в 19:48:39
Alexey_Spb написал: Насколько я помню, использование ВТХ D в жилых домах не допускается.
В домах применяются АВ соответствующие ГОСТ Р 50345-2010 Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.