SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 19:03:16

ink_mast, На уровне вторичного распределения ожидаемые токи КЗ всё еще велики, поэтому автоматические выключатели должны быть рассчитаны на существенные номинальные токи и обладать высокой предельной наибольшей отключающей способностью Icu. На данном уровне защиты рекомендуется использовать выключатели серии ВА88 с Icu до 50 кА и In до 1600 А. Это вы в этажном щите советуете поставить на квартиру перед счетчиком?)

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 19:05:46

SB3 написал: Это вы в этажном щите советуете поставить?)

Я лишь привел статьи от производителя, чтобы поступить проще - нужно искать данные в каталогах, либо запросить таблицы селективности у применяемого вами производителя. Такие данные производители публикуют.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 19:07:09

ink_mast, да не надо нас посылать искать у производителя) Нет ничего о селективности между С50А и С16А и т.п.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 19:14:08

SB3 написал: Нет ничего о селективности между С50А и С16А и т.п.

Кто вам мешает сравнить Д50 и В16? И узнать ТКЗ.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 19:20:36

ink_mast, насчет Д50, что-то я очкую))), не зная сопротивление петли фаза-ноль. Так юр.лица почему повсеместно не обеспечивают селективность в новостройках применительно к квартирам и всем на это накласть?)

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 19:21:57

SB3 написал: насчет Д50, что-то я очкую

C50 и В16

{{post:5741821,Так юр.лица почему повсеместно не обеспечивают селективность в новостройках применительно к квартирам и всем на это накласть?)}} Нужно обращаться в суд

Попозже могу скинуть таблицы селективности от шнайдера, но такое есть почти у всех производителей.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 19:29:05

ink_mast, подожду табл. шнайдера) По поводу обращения в суд - не смешите мои тапочки, у нас некоторые суды в нарушении Конституции зарплату "не выдают", а вы - в суд))) Да и как бы с D проблемы могут быть

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.08.2016 в 19:36:38

SB3, Ну вообще то ,такая таблица,есть и у Хагера и АВВ и Леграна,все эти таблицы селективности есть в каждом из их каталоге,это правда

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.08.2016 в 19:40:53

ink_mast написал: Кто вам мешает сравнить Д50

Насколько я помню, использование ВТХ D в жилых домах не допускается.

А вообще о чем у вас спор с SB3, я уже запутался.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 19:48:39

Alexey_Spb написал: Насколько я помню, использование ВТХ D в жилых домах не допускается.

В домах применяются АВ соответствующие ГОСТ Р 50345-2010 Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 19:56:54

SB3 написал: Да и как бы с D проблемы могут быть

По Хагеру на стр 348

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.