27.02.2010 в 10:45:01
После 6 мес эксплуатации, редуктор перестал держать давление ( холодная вода). Выставлено давление на 2 атм. Через 2-3 часа в статике давление повышаеться почти до внутристоячного до 4-5 атм. В динамике( во время расхода воды) давление около 1атм потом при закрытии кранов давление 2 атм и постененно в течении 2-3 часов поднимаетьсяя. Кто с таким сталкивался? редуктор на 1\2 обычный. п.с. на горячей воде нареканий нет. перед редукторами стоят фаровские фильтра на 100 микрон.
27.02.2010 в 11:24:26
НЕЗНАЙКА_ написал : и постененно в течении 2-3 часов поднимаетьсяя.
Редуктор здесь ни при чем.Это тепловое расширение воды в трубах.
НЕЗНАЙКА_ написал : Кто с таким сталкивался?
Я постоянно с этим сталкиваюсь,поэтому ставлю сбросники на ХВС.
27.02.2010 в 11:47:03
ДОКА, а на каких то фото есть такое решение? интересно поглядеть...
27.02.2010 в 12:11:10
Тепловое расширение? до 8 атм с 2атм? Темболее до недавнего времени всё было отлично. да и на горячей воде падает буквально на чуть с 2 до 1.6-1.4 за сутки при закрытых стоячных кранах. Ну поднятие на 0.2-0.4 понятно, но в 4 раза? п.с. причем если выставить редуктор на 1 атм- давление поднимаеться до 3.5-4 если выставить 2 атм- в интервалах 4-6 атм если выставить 2.5 то доходит до 8
насколько критично такое положение или можно смириться и непереживать?
27.02.2010 в 12:29:27
НЕЗНАЙКА_ написал : Тепловое расширение? до 8 атм с 2атм?
Запросто.
НЕЗНАЙКА_ написал : Темболее до недавнего времени всё было отлично.
Воздух весь вышел из системы,седла плотнее сели...
НЕЗНАЙКА_ написал : Ну поднятие на 0.2-0.4 понятно, но в 4 раза?
Вы считали,или показалось так?;) Именно в разы...
НЕЗНАЙКА_ написал : насколько критично такое положение или можно смириться и непереживать?
Критично,какой тогда смысл в редукторе,если после него давление выше стоякового поднимается?
НЕЗНАЙКА_ написал : да и на горячей воде падает буквально на чуть с 2 до 1.6-1.4 за сутки при закрытых стоячных кранах.
Все именно так и должно происходить:)
dedMazDie написал : ДОКА, а на каких то фото есть такое решение? интересно поглядеть...
Практически на всех моих работах за последний год.
27.02.2010 в 12:39:00
ДОКА написал : Практически на всех моих работах за последний год.
это?
27.02.2010 в 12:40:00
ДОКА написал : Воздух весь вышел из системы,седла плотнее сели...
А может ОК хорошие попались :)
ДОКА написал : Я постоянно с этим сталкиваюсь,поэтому ставлю сбросники на ХВС.
Можно маленький МБ поставить, что я и сделал.
in my humble opinion
27.02.2010 в 13:07:28
dedMazDie написал : это?
Оно.
Kvost написал : А может ОК хорошие попались
Да я вообще с плохими не работаю;)
Kvost написал : Можно маленький МБ поставить, что я и сделал.
Он не так универсален и весьма громоздок.От подтравливающего редуктора не спасет...
27.02.2010 в 13:10:04
ДОКА написал : Оно.
а все-таки мне непонятно, этот девайс сбрасывает воздух или избыток воды, которая образовалась в результате расширения (судя по фото, второе).
пы.сы. сорри за оффтоп!
27.02.2010 в 13:18:07
dedMazDie написал : или избыток воды
Воду,есно:) Если в системе воздух остался-давление бы не повышалось...
27.02.2010 в 13:20:27
как я смотрю, не многие мастера ставят такой девайс. и совсем не нашел в безколлекторных системах (может плохо искал). отчего зависит его наличие?
27.02.2010 в 13:55:26
2 Дока. Неподскажите недорогие и качественные сбросные клапана на 1\2?
2 дед мазай, согласен, я скопировал узел ввода с работы Техник-сана безколлекторную схему на меди. единственно там стояли комбинированные фильтра редуктора хоневел. сбросных клапанов необнаружил, поэтому посчитал возрастающее давление несущественным. Если в течении часа происходит расход воды, то повышения нет. А вот после ночи или выходных замечаешь скачок.
Опять чтоли завоздушить систему, до установки сбросника? =)
27.02.2010 в 14:14:55
просим Техник-сана прокомментить данный момент! это интересно и важно
27.02.2010 в 17:35:56
ДОКА написал : Он не так универсален и весьма громоздок.От подтравливающего редуктора не спасет...
От повышения давления после прогрева XBC и гидроударов он защитит: у меня к утру на ХВС до 8-9атм доходило. Насчет громоздкости: мои компактные, рабочий объем всего 1л. В идеале, конечно, надо ставить в комплексе.
in my humble opinion
27.02.2010 в 17:51:43
так я непонял редуктор чтоли от гидроудара неспасает?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.