Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

27.02.2010 в 10:45:01

После 6 мес эксплуатации, редуктор перестал держать давление ( холодная вода). Выставлено давление на 2 атм. Через 2-3 часа в статике давление повышаеться почти до внутристоячного до 4-5 атм. В динамике( во время расхода воды) давление около 1атм потом при закрытии кранов давление 2 атм и постененно в течении 2-3 часов поднимаетьсяя. Кто с таким сталкивался? редуктор на 1\2 обычный. п.с. на горячей воде нареканий нет. перед редукторами стоят фаровские фильтра на 100 микрон.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.02.2010 в 11:24:26

НЕЗНАЙКА_ написал : и постененно в течении 2-3 часов поднимаетьсяя.

Редуктор здесь ни при чем.Это тепловое расширение воды в трубах.

НЕЗНАЙКА_ написал : Кто с таким сталкивался?

Я постоянно с этим сталкиваюсь,поэтому ставлю сбросники на ХВС.

0
Аватар пользователя
dedMazDie

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Уфа

Сообщений: 9

27.02.2010 в 11:47:03

ДОКА, а на каких то фото есть такое решение? интересно поглядеть...

0
Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

27.02.2010 в 12:11:10

Тепловое расширение? до 8 атм с 2атм? Темболее до недавнего времени всё было отлично. да и на горячей воде падает буквально на чуть с 2 до 1.6-1.4 за сутки при закрытых стоячных кранах. Ну поднятие на 0.2-0.4 понятно, но в 4 раза? п.с. причем если выставить редуктор на 1 атм- давление поднимаеться до 3.5-4 если выставить 2 атм- в интервалах 4-6 атм если выставить 2.5 то доходит до 8

насколько критично такое положение или можно смириться и непереживать?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.02.2010 в 12:29:27

НЕЗНАЙКА_ написал : Тепловое расширение? до 8 атм с 2атм?

Запросто.

НЕЗНАЙКА_ написал : Темболее до недавнего времени всё было отлично.

Воздух весь вышел из системы,седла плотнее сели...

НЕЗНАЙКА_ написал : Ну поднятие на 0.2-0.4 понятно, но в 4 раза?

Вы считали,или показалось так?;) Именно в разы...

НЕЗНАЙКА_ написал : насколько критично такое положение или можно смириться и непереживать?

Критично,какой тогда смысл в редукторе,если после него давление выше стоякового поднимается?

НЕЗНАЙКА_ написал : да и на горячей воде падает буквально на чуть с 2 до 1.6-1.4 за сутки при закрытых стоячных кранах.

Все именно так и должно происходить:)

dedMazDie написал : ДОКА, а на каких то фото есть такое решение? интересно поглядеть...

Практически на всех моих работах за последний год.

0
Аватар пользователя
dedMazDie

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Уфа

Сообщений: 9

27.02.2010 в 12:39:00

ДОКА написал : Практически на всех моих работах за последний год.

это?

0
Вложение
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

27.02.2010 в 12:40:00

ДОКА написал : Воздух весь вышел из системы,седла плотнее сели...

А может ОК хорошие попались :)

ДОКА написал : Я постоянно с этим сталкиваюсь,поэтому ставлю сбросники на ХВС.

Можно маленький МБ поставить, что я и сделал.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.02.2010 в 13:07:28

dedMazDie написал : это?

Оно.

Kvost написал : А может ОК хорошие попались

Да я вообще с плохими не работаю;)

Kvost написал : Можно маленький МБ поставить, что я и сделал.

Он не так универсален и весьма громоздок.От подтравливающего редуктора не спасет...

0
Аватар пользователя
dedMazDie

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Уфа

Сообщений: 9

27.02.2010 в 13:10:04

ДОКА написал : Оно.

а все-таки мне непонятно, этот девайс сбрасывает воздух или избыток воды, которая образовалась в результате расширения (судя по фото, второе).
пы.сы. сорри за оффтоп!

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.02.2010 в 13:18:07

dedMazDie написал : или избыток воды

Воду,есно:) Если в системе воздух остался-давление бы не повышалось...

0
Аватар пользователя
dedMazDie

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Уфа

Сообщений: 9

27.02.2010 в 13:20:27

как я смотрю, не многие мастера ставят такой девайс. и совсем не нашел в безколлекторных системах (может плохо искал). отчего зависит его наличие?

0
Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

27.02.2010 в 13:55:26

2 Дока. Неподскажите недорогие и качественные сбросные клапана на 1\2?

2 дед мазай, согласен, я скопировал узел ввода с работы Техник-сана безколлекторную схему на меди. единственно там стояли комбинированные фильтра редуктора хоневел. сбросных клапанов необнаружил, поэтому посчитал возрастающее давление несущественным. Если в течении часа происходит расход воды, то повышения нет. А вот после ночи или выходных замечаешь скачок.

Опять чтоли завоздушить систему, до установки сбросника? =)

0
Аватар пользователя
dedMazDie

Местный

Регистрация: 08.01.2009

Уфа

Сообщений: 9

27.02.2010 в 14:14:55

просим Техник-сана прокомментить данный момент! это интересно и важно

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

27.02.2010 в 17:35:56

ДОКА написал : Он не так универсален и весьма громоздок.От подтравливающего редуктора не спасет...

От повышения давления после прогрева XBC и гидроударов он защитит: у меня к утру на ХВС до 8-9атм доходило. Насчет громоздкости: мои компактные, рабочий объем всего 1л. В идеале, конечно, надо ставить в комплексе.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

27.02.2010 в 17:51:43

так я непонял редуктор чтоли от гидроудара неспасает?