Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

01.03.2010 в 05:45:46

НЕЗНАЙКА_ написал : Неподскажите недорогие и качественные сбросные клапана на 1\2?

Такое сочетание бывает только в сказке:)Я последнее время ставлю регулируеме от ICMA,около 1000 руб,при выставленных 2 барах можно фар красный на 3 бара поставить.Цена около 400 руб,но торопитесь,они снимаются с производства...

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11174

01.03.2010 в 12:22:50

Редуктор FAR в превышении давления "за собой" роли не играет,всё дело в тепловом расширении. Хороший утеплитель на медных трубах ,минимум 9мм,решает эту проблему.Утеплитель всегда проклеиваю на стыках и сами стыки между собой склеиваю так же. Для подтверждения сказанного,можете провести эксперимент,на любой,хоть горячей,хоть холодной воде.Закрыв входной кран при коллекторной системе и открытом вентиле на коллекторе,начните любой вентиль коллектора закручивать и следить за давлением на редукторе,оно у вас на глазах начнёт повышаться.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.03.2010 в 18:18:54

Tehnik-san написал : Хороший утеплитель на медных трубах ,минимум 9мм,решает эту проблему.

Только при постоянном водоразборе. В статике в любом случае неизбежен нагрев до температуры окружающей среды, хотите вы этого или нет :)

Tehnik-san написал : Для подтверждения сказанного,можете провести эксперимент,на любой,хоть горячей,хоть холодной воде.Закрыв входной кран при коллекторной системе и открытом вентиле на коллекторе,начните любой вентиль коллектора закручивать и следить за давлением на редукторе,оно у вас на глазах начнёт повышаться.

Это не имеет никакого отношения к температурному расширению, хотя и показательно :)

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

01.03.2010 в 20:11:15

Спасибо ДОКА и Техник-сан.
У меня утеплено пенофлексом 6мм, безколлекторная, довольно большая протяженность линии гдето- метров 6. и присутсвует гибкая подводка поэтому посталю всётаки сбросничек, от греха подальше. а сейчас просто сбрасываю регулярно давление и в отсутсвие входные вентиля перекрываю. П.С. На фаровские редуктора пожизненная гарантия?

0
Аватар пользователя
serdib

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 92

01.03.2010 в 23:50:31

НЕЗНАЙКА, вы не первый, и, видимо, не последний с такой проблемой. Первое упоминание о "недержании" я нашел тут (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=564)). Правда там был не far. Сам столкнулся с такой проблемой (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1578072&postcount=42) но у меня 4(!) редуктора Honeywell. И все гондурасят (на ХВ и ГВ).

Думал дело в тепловом расширении. Специально купил расширительный бак на 2 литра. Поначалу прыгал до потолка от радости, т.к. давление не повышалось. Но счастье оказалось не долгим. Оказалось, что давление растет, просто медленнее. Раньше доходило до стоякового за 1-10мин., а с баком прибл. за час. Причем слышно тихое шипение редуктора, характерное когда через него течет вода.

В общем пока пришел к мнению, что редукторы — хреновые, а точнее пружины в них (может они со временем теряют упругость?). Пока поменял два из них на FAR. Тьфу-тьфу, пока держат. Но три недели — не срок...

0
Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

02.03.2010 в 14:12:56

2 serdib хоневелы неоднократно ругали в этом форуме, а вот про фар я невстречал негатива. у меня при закрытых стояках вырастало давление, так что я думаю ,что фар непричём. по логике вещей при таком количестве ответвлений от магистрали воздуха в системе было полно. я всётаки за сбросной клапан- бак мне негде ставить =)

0
Аватар пользователя
nico

Местный

Регистрация: 06.02.2010

Енакиево

Сообщений: 34

04.03.2010 в 14:10:10

дорогие спецы проблема заключается в конструкции ипринципе работы редуктора давления у большинства редукторов пружинная система ,на предприятии выставили выходное давление а на какое входное никто не знает ,давление воды в магистральных стояках абсолютно разное в течении суток, плохие водогоны(старые)давление в них скачит, вечером потребление большое давление в стояке падает редуктор давления не выполняет своих функций тк является уже сопротивлением проходу воды ночью пропускает через себя уже не2 3атм а больше. Тепловое расширение имеет место но не в глобальном варианте как здесь описано.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16492

04.03.2010 в 16:09:35

2nico очень точно все сформулировали. правильно, все зависит от пружины. а не от хитроумной конструкции. разбирал рд нескольких фирм. самая мощная пружина http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1660479&postcount=85

0
Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

04.03.2010 в 16:24:33

НЕЗНАЙКА_ написал : а вот про фар я невстречал негатива. у меня при закрытых стояках вырастало давление, так что я думаю ,что фар непричём

По фару тоже есть негатив http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1578072#post1578072 Про тепловое расширение преувеличивают. Оно есть конечно, но проявляется не так сильно. Из моей практики, пока не заменил картридж давление росло. Проверить можно элементарно. У вас ведь два ФАР редуктора, на холодной и на горячей. Поменяйте местами картриджи на них и срзу всё поймёте. Разборка там элементарная, сам редуктор снимать не надо.

0
Аватар пользователя
квазимодо4

Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

29.04.2013 в 11:44:27

Приветствую участников форума. Имею небольшую проблему с регуляторами давления FAR (редкутор). Для начала опишу систему: ввод 3/4", кран шаровый 3/4",грязевик 3/4", счетчик 1/2", обратный клапан 3/4", фильтр промывной FAR 3/4", регулятор давления FAR 3/4". Далее "растянутый коллектор" с трубами 25 мм и 20 мм к потребителям. Ну все по феншую, то есть как советовал Техник-Сан. Так вот при раходе воды 15-20 л/мин давление на выходе редуктора падает с установленных 3 атм до 2.
Давление на входе регулятора 5 атм и при вышеуказанном расходе падает на 0,1 -0,2 атм. Падение давления на редукторе явно ненормальное. Ситуация абсолютно одинаковая как по холодной воде так и по горячей. Система эксплуатируется с октября 2012г., один раз чистил фильтры, но манометы установи только неделю назад, так что какие параметры были на начальном этапе, не знаю.
Ревизию редукторов перед установкой не делал. Ни каких других замечаний к редукторам нет, нешумят, давление в статике 3 атм держат как вкопанное.

Прошу консультации, что необходимо сделать с редуктораии почистить, смазать (что и чем?), может каки еще проблемы существуют.
Как разбираются знаю-картинки видел. Также прошу сообщть у кого какое падение двления на редукторе в анологичных системах (на мануал не ссылаться).

0
Аватар пользователя
квазимодо4

Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

29.04.2013 в 13:19:26

М-да, выходит ситуация не радужная, в душе изменение температуры явственно чувтуется. У меня на этом стояке довольно много потребителей, кран ванной, умывальник в ванной, умывальник в туалете, унитаз, стиральная машина. Каждый прибор отхлёбывает около 7 л/мин. Одновременное включение трех потребителей обычное дело, а если не повезет то и четыре потребителя.

Выходит я отличный водопровод с падением давления в 0,2 атм, при всех мыслимых раходах испортил регуляторами давления. Всетаки почищу редукторы на праздниках и посмотрю, что получиться, надеюсь таки получить падение давления 0,5 атм. Ели результат будет отрицательный, сниму их нафиг и поставлю перемычки. Давление у меня в ХВС и ГВС практически одинаковое 5-6 атм и меняется синхронно. Огород с регуляторами давления затеял только из-за водоногревателя.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.04.2013 в 14:16:09

квазимодо4 написал : регулятор давления FAR 3/4".

А поточнее? А то, может, это какой-нибудь мини-редуктор... :a Если так, то однозначно менять его на нормальный. Можно и не FAR. Например, у VT.085 (это OEM-версия OR RP204) соотношение цена-качество покруче, можно на диаметр больше за те же деньги поставить. ;) Во-1, если расходы большие, можно поставить редуктор на 1" или 1 1/4". Диаметр условного прохода редуктора выбирается по расходу, а не по диаметру трубы. Вот у меня ввод 1/2, а редуктор 3/4. Во-вторых, таких потребителей, как бачок унитаза и стиральная машинка, положено ограничивать в "аппетите" (достаточно дроссельные шайбы вставить в подходящие места, если для вентилей места нету) - они подождут лишние полминуты, не лопнут.

0
Аватар пользователя
квазимодо4

Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

29.04.2013 в 14:53:01

psnsergey написал : А поточнее? А то, может, это какой-нибудь мини-редуктор....

Прошу прщения мака "Хромированный редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 34", то есть полноценный.

Во-1, если расходы большие, можно поставить редуктор на 1" или 1 1/4".

ну уменя нет слов :a, всетаки не андроидный калайдер делал.

Во-вторых, таких потребителей, как бачок унитаза и стиральная машинка, положено ограничивать в "аппетите"

Да, я их придушу до 5 л/мин, благо на все смесители раковин и стиралку установлены угловые вентили GROE, ну и нисталяция соответственно регулируется. Сейчас, для чистоты эксперемента открыто все на полную катушку.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

29.04.2013 в 18:09:33

квазимодо4 написал : Всетаки почищу редукторы на праздниках и посмотрю, что получиться, надеюсь таки получить падение давления 0,5 атм.

У полноразмерных редукторов FAR на 3/4" падение давления при расходе 30л/мин д.б. не более 0.5атм (проверял по паре манометров до/после и по счётчикам воды). У редукторов других фирм падение давления больше примерно в 1.5раза. У вас случаем последовательно с редукторами фильтры не стоят: может, это суммарное падение давления? Кстати, сомневаюсь, что каждый из 4 потребителей берёт и от горячей, и от холодной по 7л/мин - скажем, смеситель на умывальнике в ванной вряд ли на такое способен. Мерили по счётчикам, засекая время (1мин, скажем)? Ваш эксперимент, в частности, доказывает: 1) Редукторы иногда - зло: когда не хватает напора. 2) Ежели уж ставить редукторы (и остальное) - то минимум на 3/4".

0
Аватар пользователя
квазимодо4

Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

29.04.2013 в 18:21:38

Prok12,
спасибо, вы меня обнадежили. далее вижу смысл, что либо писать, только после ревизии редукторов.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу