Slawa написал : Не должны бы.
Кому я должен - всем прощаю ;) Запросто :(
14.05.2006 в 12:52:35
Slawa написал : Не должны бы.
Кому я должен - всем прощаю ;) Запросто :(
14.05.2006 в 13:43:56
На значение сопротивления петли фаза-нуль в большей степени влияет сечение и длина проводов чем наличие переходных контактов.
14.05.2006 в 14:08:24
Слава,проведите эксперимент. Замерьте сопротивление петли на потребителе прибором М -417, запишите результат. Потом откусите кабель и поставьте в разрыв клемник или сделайте скрутку и сново замерьте. Я вас уверяю результат будет тем же:) Если у вас в первом замере, грубо говоря, сопротивление было 1 Ом. То во втором замере прибавка сотой доли к этому 1 Ому ни сколько не скажется на токе к.з. Ну какая разница если ток к.з. был 220 А и после скрутки он понизился до 219,9 А ? Да и на шкале прбора этой разницы вы не уловите:)
14.05.2006 в 15:55:20
basych написал : На значение сопротивления петли фаза-нуль в большей степени влияет сечение и длина проводов чем наличие переходных контактов.
Сопротивление контактных соединений учитывается в нормативном значении сопротивления токоведущих жил.
14.05.2006 в 16:05:19
basych написал : Я вас уверяю результат будет тем же
Проведем другой эксперимент - соберем из 100 отрезков линию в 10 метров. Почему мне кажется, что результат будет иным? Мнительность? Или, возможно, все-таки число соединений учитывать надо? Напомню, исходное сообщение гласит:
zwe написал : По 2-3 обрыва на кабель.
Сколько, к примеру, дополнительных сопротивлений в расчете на на самую длинную линию квартиры добавит то, что обкушены концы кабелей от щита до первой коробки, от первой до второй и т.д. до "последней" розетки? Есть желание - прошу подсчитать. После чего поручиться, что изменения тока КЗ, сколь бы они малы не были, не потребуют изменения характеристики аппаратов защиты.
14.05.2006 в 16:07:38
Викторыч написал : Кому я должен - всем прощаю
Не должны бы, им еще гарантию давать на 2 года - самим же придется стены долбить. Вот лишние коробки заштукатурить/заклеить обоями вполне могут.
14.05.2006 в 17:31:15
Сопр(Zn)=(длина / сечение) х коэф + сопр. тр-ра коэф. для аллюминия =0.028 для меди = 0.0175 сопр.тр-ра = 0.018-0.02 Это расчетный способ. Наличие и количество переходных контактов никогда в не играло в нем первостепенную роль. Потому что при хорошем контакте это мизерное изменение значения не влияющее на сопротивление петли фаза-нуль
14.05.2006 в 18:57:23
basych написал : Сопр(Zn)=(длина / сечение) х коэф + сопр. тр-ра коэф. для аллюминия =0.028 для меди = 0.0175 сопр.тр-ра = 0.018-0.02 Это расчетный способ. Наличие и количество переходных контактов никогда в не играло в нем первостепенную роль.
Прошу ответить без сферических лошадей в вакууме - можно ли собирать, к примеру, 10 м внутриквартирной линии из 100 отрезков провода или все-таки сначала неплохо расчет провести?
14.05.2006 в 20:36:53
Слава, это ведь демогогия, то что вы спрашиваете. Зачем производить расчеты на глупость?
14.05.2006 в 20:47:21
2DMC 2basych
Почитайте, как критикуют ПРОПАЯННЫЕ скрутки!
14.05.2006 в 21:03:29
2Alex___dr Разговор не о скрутке. При надежном контакте значение сопротивления петли фаза-нуль не меняется, если конечно не доводить до абсурда типа 100 кусочков на 10 м. А какое соединение подразумевает надежный контакт, это уже другой вопрос.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу