12.12.2012 в 14:12:53

существуют различные нормы Например, для автомата Schneider Electric серии C60N по МЭК 60947-2 имеем 15 кА по EN 60898 имеем 6 кА

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

12.12.2012 в 14:42:03

Alexiy написал : существуют различные нормы Например, для автомата Schneider Electric серии C60N по МЭК 60947-2 имеем 15 кА по EN 60898 имеем 6 кА

A почему получается такой разброс? Это что-то типа среднеквадратичного и пикового значения?

P.S. Я не силен в теории и поэтому диаграмму не рисуйте, все равно не пойму. :)

0
MycopOk
MycopOk
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

12.12.2012 в 14:51:41

Abrikos написал : A почему получается такой разброс?

Насколько я понимаю, это просто соответствие стандартам. В каталоге Legrand к примеру можно встретить такое:

Отключающая способность 6 000 A - IEC 61009-1 10 kA - IEC 60947-2

Вспоминается:

  • мы провели взрыв мощностью 20-50 мегатонн...
  • а почему такой разброс?
  • ну мы думали оно 20 мегатонн, а оно как ...ет!

;)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.12.2012 в 15:12:44

Смотрим ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)

Есть несколько характеристик автоматов в условиях короткого замыкания:

  • Номинальная наибольшая включающая способность
  • Номинальная предельная наибольшая отключающая способность
  • Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность
  • Номинальный кратковременно выдерживаемый ток

предельная больше рабочей после отключения предельного значения тока, дальнейшая работоспособность автомата не гарантируется, но отключить такой ток он должен гарантированно. после отключения рабочего значения тока автомат должен сохранить работоспособность

Значение тока нормируется не пиковое, а действующее

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

12.12.2012 в 15:13:27

MycopOk написал : А почему такой разброс?

  • ну мы думали оно 20 мегатонн, а оно как ...ет!

;)

Понял :) хорошо, что ученые Никиту вовремя тормознули, там поначалу речь шла про кузькину мать в 150-200 мегатонн. Остановились на 50. На о. Диксон стекла повылетали в окнах (700 км от эпицентра) :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

12.12.2012 в 15:25:28

Alexiy написал : Смотрим ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)

Есть несколько характеристик автоматов в условиях...

Спасибо, теперь стало более понятно.

0
turbid
turbid
Новичок

Регистрация: 18.12.2011

Киев

Сообщений: 98

13.12.2012 в 01:21:13

Интересно было бы услышать комментарии представителей Хагер (видел на форуме одного) относительно нововведений. Стоят они не кардинально дешевле итона, а вот стоит ли рисковать - вопрос открытый.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

13.12.2012 в 11:11:42

turbid написал : Интересно было бы услышать комментарии представителей Хагер (видел на форуме одного) относительно нововведений. Стоят они не кардинально дешевле итона, а вот стоит ли рисковать - вопрос открытый.

Не знаю как насчёт автоматов, а вот дифы Хагер класса "А" стоят по 50баксов, а Итон класс "А", у нас не найдёш. Диф Итон класс "АС" стоит 30-35баксов. Сомневаюсь что дифы у Хагера хуже чем в остальных производителей, да и реальная гарантия в 2года, тоже плюс.

fedottt написал : и все-таки вопрос остался открытым - стоит ли брать домой hager? по цене суммарно получается интереснее чем АББ

Он не только по цене интереснее, есть нормальный выбор, и под заказ везут любую позицию с каталога; в отличие от АВВ, где один ответ:" данная позиция в Украину не поставляется". Дифы АВВ продают, а шины к ним не возят, заглушки тоже не купить. Я себе собрал на Хагере, в 2 раза дешевле чем АВВ.

0
Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

03.11.2013 в 11:09:33

Кто-нибудь крутил в руках рубильник 3P с поворотной ручкой (HAB306)? На сколько тугой ход у него? http://www.hagersystems.ru/production/main-devices/modular-switches/

0
Капитошка
Капитошка
Резидент

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

03.11.2013 в 14:35:14

Не претендую на сколь-нибудь профессионализм. Попросту в моем городе очень много лет не было ничего лучше . Потому и ставил себе, родственникам именно Хагеровские АВ. В продаже были в единственном отделе . По сию пору служат безотказно. Конструкция, как понял, еще старая , с металл. заклепками. И форма зажима не плоская, а изогнутая. Потому пара проводов одного сечения зажималась без последующих проблем. К сожалению лавочка прикрылась. В продаже заменились другими брендами и нонеймами.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

03.11.2013 в 15:10:53

Добавлю свое ИМХО. К Хагеру на форуме сложилось осторожно-заинтересованное отношение. Неплохой ассортимент, интересные цены, европейское происхождение и производство там же. Претензий к качеству я на форуме не припомню.