12.12.2012 в 14:12:53
существуют различные нормы Например, для автомата Schneider Electric серии C60N по МЭК 60947-2 имеем 15 кА по EN 60898 имеем 6 кА
12.12.2012 в 14:42:03
Alexiy написал : существуют различные нормы Например, для автомата Schneider Electric серии C60N по МЭК 60947-2 имеем 15 кА по EN 60898 имеем 6 кА
A почему получается такой разброс? Это что-то типа среднеквадратичного и пикового значения?
P.S. Я не силен в теории и поэтому диаграмму не рисуйте, все равно не пойму. :)
12.12.2012 в 14:51:41
Abrikos написал : A почему получается такой разброс?
Насколько я понимаю, это просто соответствие стандартам. В каталоге Legrand к примеру можно встретить такое:
Отключающая способность 6 000 A - IEC 61009-1 10 kA - IEC 60947-2
Вспоминается:
;)
12.12.2012 в 15:12:44
Смотрим ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)
Есть несколько характеристик автоматов в условиях короткого замыкания:
предельная больше рабочей после отключения предельного значения тока, дальнейшая работоспособность автомата не гарантируется, но отключить такой ток он должен гарантированно. после отключения рабочего значения тока автомат должен сохранить работоспособность
Значение тока нормируется не пиковое, а действующее
12.12.2012 в 15:13:27
MycopOk написал : А почему такой разброс?
- ну мы думали оно 20 мегатонн, а оно как ...ет!
;)
Понял :) хорошо, что ученые Никиту вовремя тормознули, там поначалу речь шла про кузькину мать в 150-200 мегатонн. Остановились на 50. На о. Диксон стекла повылетали в окнах (700 км от эпицентра) :)
12.12.2012 в 15:25:28
Alexiy написал : Смотрим ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006)
Есть несколько характеристик автоматов в условиях...
Спасибо, теперь стало более понятно.
13.12.2012 в 01:21:13
Интересно было бы услышать комментарии представителей Хагер (видел на форуме одного) относительно нововведений. Стоят они не кардинально дешевле итона, а вот стоит ли рисковать - вопрос открытый.
13.12.2012 в 11:11:42
turbid написал : Интересно было бы услышать комментарии представителей Хагер (видел на форуме одного) относительно нововведений. Стоят они не кардинально дешевле итона, а вот стоит ли рисковать - вопрос открытый.
Не знаю как насчёт автоматов, а вот дифы Хагер класса "А" стоят по 50баксов, а Итон класс "А", у нас не найдёш. Диф Итон класс "АС" стоит 30-35баксов. Сомневаюсь что дифы у Хагера хуже чем в остальных производителей, да и реальная гарантия в 2года, тоже плюс.
fedottt написал : и все-таки вопрос остался открытым - стоит ли брать домой hager? по цене суммарно получается интереснее чем АББ
Он не только по цене интереснее, есть нормальный выбор, и под заказ везут любую позицию с каталога; в отличие от АВВ, где один ответ:" данная позиция в Украину не поставляется". Дифы АВВ продают, а шины к ним не возят, заглушки тоже не купить. Я себе собрал на Хагере, в 2 раза дешевле чем АВВ.
03.11.2013 в 11:09:33
Кто-нибудь крутил в руках рубильник 3P с поворотной ручкой (HAB306)? На сколько тугой ход у него?
03.11.2013 в 14:35:14
Не претендую на сколь-нибудь профессионализм. Попросту в моем городе очень много лет не было ничего лучше . Потому и ставил себе, родственникам именно Хагеровские АВ. В продаже были в единственном отделе . По сию пору служат безотказно. Конструкция, как понял, еще старая , с металл. заклепками. И форма зажима не плоская, а изогнутая. Потому пара проводов одного сечения зажималась без последующих проблем. К сожалению лавочка прикрылась. В продаже заменились другими брендами и нонеймами.
03.11.2013 в 15:10:53
Добавлю свое ИМХО. К Хагеру на форуме сложилось осторожно-заинтересованное отношение. Неплохой ассортимент, интересные цены, европейское происхождение и производство там же. Претензий к качеству я на форуме не припомню.